一台40KVA UPS,0负载,自身的耗电量如何计算?

一台40KVA UPS,带机房空调做负载,输入三相电流为2.6、2.4、2.4A,输出0A(负载率=0)
功率因数按0.8,电压220v

自身损耗即空载损耗:(2.6*220+2.4*220+2.4*220)*0.8=1302.4W
其实断了市电让电池放电,电池电压*电池电流*1.2即可,这个更准确。
例如电池电压540V,空载放电电流0.8A,空载损耗为:540*0.8*1.2=518W。
40KVA的UPS空载损耗一般不超过1KW。

负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
自身损耗即空载损耗:(2.6*220+2.4*220+2.4*220)*0.8=1302.4W
其实断了市电让电池放电,电池电压*电池电流*1.2即可,这个更准确。
例如电池电压540V,空载放电电流0.8A,空载损耗为:540*0.8*1.2=518W。
40KVA的UPS空载损耗一般不超过1KW。

另外,很重要的一点,UPS不要带空调,否则UPS很容易坏!UPS是精密设备,带的负载也是服务器交换机这样的,带空调,呵呵,金丸打鸟。
空载启动瞬间的冲击电流很大(8~14倍正常工作电流,持续不到2秒),多次冲击小心UPS炸机了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-07-26
无论大小UPS空载功耗(排除电池在充电情况下)大致都在UPS有功功率的5%左右,并机系统存在环流问题,有的会增大到8-10%左右,有的甚至还超过,尤其是工频机。例如三进单出20KVA的空载输入三相都在一点几安培左右。300KVA的大UPS并机系统加环流一起每相空载功耗电流都能达到40-50安培左右。
第3个回答  2014-08-06
你只需要把这几个数值乘上各自的电压再求和就行了
第4个回答  2014-08-06
这个需要知道本身的一些参数,你的所给条件不足,