24x50的大梁上边可以砌承重墙吗?

如题所述

这个主要看结构布置和荷载情况,包括本层240x500截面梁的楼板荷载以及上层承重墙所承担的荷载情况。

对于一般的民房建筑只要满足配筋要求,一般都没问题的。

假如梁跨度为5.4m,此梁在本层承担的荷载为10kN/m,上部承重墙所承担的荷载为10kN/m,承重墙自重为14kN/m(层高按照3.2m考虑),通过计算后,此梁面筋为2C16,底筋,4C20 2/2 ,箍筋为C8@100,详细计算步骤如下:    

1 计算简图:

2 计算条件:

    荷载条件:

        均布恒载标准值:      0.00kN/m 活载准永久值系数:      0.50

        均布活载标准值:      0.00kN/m 支座弯矩调幅幅度:       0.0%

        梁容重        :     26.00kN/m3 计算时考虑梁自重:      考虑

        恒载分项系数  :      1.30  活载分项系数    :      1.50

        活载调整系数  :      1.00  

    

    配筋条件:

        抗震等级      :   7度设防  纵筋级别        :    HRB400

        混凝土等级    :       C30  箍筋级别        :    HRB400

        配筋调整系数  :       1.0  上部纵筋保护层厚:        25mm

        面积归并率    :      30.0%  下部纵筋保护层厚:        25mm

        最大裂缝限值  :     0.400mm 挠度控制系数C   :       200

        截面配筋方式  :      双筋  

3 计算结果:

    单位说明:

        弯    矩:kN.m 剪    力:kN   纵筋面积:mm2  箍筋面积:mm2/m

        裂    缝:mm  挠    度:mm

    -----------------------------------------------------------------------

    梁号   1:        跨长 = 5400        B×H = 240 × 500

                                左                中                右      

       弯矩(-) :             0.000             0.000             0.000

       弯矩(+) :             0.001           175.893             0.001

       剪    力:           130.291             0.000          -130.291

         上部as:                35                35                35

         下部as:                35                35                35

       上部纵筋:               240               240               240

       下部纵筋:               300              1165               300

       箍 筋Asv:               248               248               248

       上纵实配:         2E14(308)         2E14(308)         2E14(308)

       下纵实配:   2E22+1E25(1251)   2E22+1E25(1251)   2E22+1E25(1251)

       箍筋实配:      2E8@110(914)      2E8@250(402)      2E8@110(914)

       腰筋实配:         2d12(226)         2d12(226)         2d12(226)

     上实配筋率:             0.26%             0.26%             0.26%

     下实配筋率:             1.04%             1.04%             1.04%

     箍筋配筋率:             0.38%             0.17%             0.38%

       裂    缝:             0.000             0.299             0.000

       挠    度:            -0.000            12.688             0.000

       最大裂缝:0.299mm<0.400mm      

       最大挠度:12.688mm<27.000mm(5400/200)      

上述计算均能满足要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考