把漏电保护器的开关切到OFF后 用电笔测插座 电笔还亮

而电灯和所有的用电器都不能工作了 我刚查了一下 电笔的工作电压一般是 60伏 我的电笔是普通型的 谁知道这是为什么呀 是不是我的漏电保护器有问题呀
漏电保护器是新的 是总开关
谁知道这个电压一般有多大呢(关闭开关后)

你的电源零线和火线接反了。
你的漏电保护开关是单极的,只有一路开关,用于控制火线,零线是直通的。如果零线火线接反了就不能切断火线,所以你用电笔还可以测到电,而零线被漏电开关切断了,所以用电器都不能工作了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-10
你的漏电器应该用了一段时间了吧!!这是漏电器老化了,切断时,还有一定的电压,不过不用太担心,这个电压一般不会太高,不会有危险,家用的电笔测量的不一定很准,建议有条件还是换了一个新的吧,几十块也不贵,家里用的不用那么大的~~
第2个回答  2010-02-10
也有可能有练电的地方

漏保是关的总开关么?
第3个回答  2010-02-10
换个吧,不正常的
第4个回答  2010-02-11
你的漏电保护器肯定不是双P是单P的,你把保护器上面的进线调换一下.