工厂用电的功率因数总是在1.0,超高了怎么办?
工厂用电的功率因数总在1点0,超高了,什么原因?
举报该问题
推荐答案 2022-05-05
一般单位使用的电气设备,少不了电机等
感性负载
设备,存在一定的
无功功率
,造成
功率因数
偏低,如果电机等感性负载过多,功率因数会更低,需要投入电容柜进行功率因数补偿,可以提高功率因数,一般达到95~98%左右即可(如果补偿到1 ,并没有什么不好)。供电所会给予奖励。如果没有电机等感性设备,全是阻性设备,不存在无功功率,那么功率因数是1,也不需要进行功率因数补偿的。不会给电厂造成无功功率的浪费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C06266XXTX620h0TSCT.html
相似回答
高压同步电动机励磁柜如何调节保证
功率因数在
0.9-
1.0?
答:
发电机在并网之后机端电压就为系统电压了(视为单机无穷大系统)。
此时励磁调节器通过增减磁来调节无功的大小
,此时只要减小励磁电流不仅可以使无功为零,还可以为负(发电机进相运行状态)。因为发电机机的有功于频率联系紧密,无功与电压联系紧密,励磁就是调节电压的。
请问:
工厂用电功率因数
奖罚是如何计算
的?
答:
功率因数每高于标准0.01,从电费总额总额(不含有功变损费)奖0.15%,并以此累计,0.75%封顶;每低于标准0.01,从电费总额总额(不含有功变损费)罚0.5%;并以此累计
,功率因数
0.7以下每低于0.01,罚1%并以此累计。