6平方(单芯铜线) 总空开(漏保)应该装多少A?
家电总功率:全部电器全开。大概要15000W
请问要装多少A 总空开(漏保)合适?
应该用1P漏保还是2P漏保?
举报该问题
推荐答案 2017-03-14
你好, 按照
漏电开关
的配线要求,6平方的线可以配额定电流为40A-60A的
漏电保护器
. 具体需要多大的漏电开关,先计算出总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关. 用功率/电压就等于电流. 要求漏电开关额定电流要大于负载电流. 一般情况下漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C06CIISThfXSf2T0f2T.html
其他回答
第1个回答 2018-07-22
15千瓦,除以220伏,电流68安。6平方的线不得行哦。换10平方单芯铜线刚够,安全起见入户主线上16平方铜线。空开要大于68安,且小于主线最大安全电流,选90至100A空开
相似回答
6平方(单芯铜线)
总空开(漏保)应该装多少A?
答:
你好, 按照漏电开关的配线要求,
6平方的线可以配额定电流为40A-60A的漏电保护器. 具体需要多大的漏电开关
,先计算出总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关. 用功率/电压就等于电流. 要求漏电开关额定电流要大于负载电流. 一般情况下漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算....
6平方(单芯铜线)
总空开(漏保)应该装多少A?
答:
6平方铜线适配50A总空开
,但不胜任15KW负荷。应用1P+N漏保或2P漏保均可,宜应用2P漏保为好。
大家正在搜
6平方铜线配多大空开
2.5平方铜线用多大空开
三相单芯25平方电缆配空开多大
6平方铜线220v带多少千瓦
6平方铜线带多少电流
铜线平方与空开对照表
多芯硬线接空开压线
60a空开带多少千瓦
40a空开能承受多少千瓦
相关问题
入户线。是6平方单芯铜线。总空开(漏保)应该装多少A的?家里...
6平方(单芯铜线) 总空开(漏保)应该装多少A?
4平方铜线,两项电 要用多大的空气开关加漏电保护才能保护线路
30千瓦用多大空开,漏保,铜线
总进线6平方电线配多大断路器啊c32还是c40?做总杂用不用...
一栋民房室内主线是6平方的铜芯线有15米长,用2P63A的漏...
总漏电保护器空开用多大的,总入户线用多粗的电线,电表应该装多...
家用漏电开关选多少安的