变频器出现P0.00是什么故障?

如题所述

主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障,处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-30
应该是普通的异步电机,不是变频电机吧?原因:电机启动力矩小,启动力矩大。大负载启动电机,去掉负载启动,或者增大转矩提升参数的值,尽量慢慢增大,不要一次增大太多,否则容易造成过流故障在加速和停止期间。电机与负载不匹配 电机运转中有卡住的地方,检查一下:比如轴承……森兰好,一般没问题
第2个回答  2021-08-10
这个不像是故障代码,如果运行还正常那这个就是一个参数代码,你可以参照说明书来看看,如果运行不正常也需要看说明书、
第3个回答  2022-06-29
西门子420变频器出现F003是什么故障?变频器I2T过温 你可以先检查以下几项: 1. 负载的工作/停止间隙周期时间不得超过指定的允许值 2. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206相匹配 然后重新给变频器加上电源电压试试。
第4个回答  2022-06-29
西门子420变频器出现F003是什么故障?变频器I2T过温 你可以先检查以下几项: 1. 负载的工作/停止间隙周期时间不得超过指定的允许值 2. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206相匹配 然后重新给变频器加上电源电压试试。