配电室绝缘垫有什么特点

如题所述

配电室绝缘垫的标准根据配电室电压的不同,所需使用的绝缘垫标准也不同。
1.5kv以下的配电室需要绝缘垫:3mm厚,耐压5kv。
2.10kv配电室绝缘垫:5mm厚,10kv耐压。
3.15kv配电室绝缘垫:6mm厚,耐压15kv。
4.25kv配电室绝缘垫要求:8mm厚,25kv耐压。
5.30-35kv配电室绝缘垫要求:厚度10mm-12mm,耐压与厚度成正比。
一、电压等级/工频耐受电压/持续时间
高压/15千伏/1分钟
低压/3.5千伏/1分钟
二、说明:在带电设备区域使用时,应在绝缘胶垫的顶部和底部铺上湿布或金属箔,比被测绝缘胶垫的周边小200mm,并持续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察是否有击穿现象。如果没有故障,测试将通过常规配置:
(1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm比重:5.8KG/m2颜色:红、绿、黑。
(2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红、绿、黑。
(3)15KV绝缘橡胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红、绿、黑。
(4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm比重:11KG/m2颜色:红、绿、黑。
(5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm比重:14.8KG/m2颜色:红、绿、黑。
(6)30KV-35KV绝缘胶垫厚度:10mm12mm,比重:18.4kg/m2,22kg/m2,颜色:红、绿、黑。
三、相关国家标准:
(1)配电室电压10KV,8mm工频耐压18000V一分钟,18000V,20v20秒。
(2)配电室电压35KV10-12mm厚,15,000v工频耐压试验一分钟不击穿,26000V工频耐压试验20秒击穿。
(3)配电室低压500V以下,厚度5mm,工频耐压试验3500V1分钟不击穿,工频耐压试验10000V20秒。
四、配电室绝缘垫分类:
按电压等级分为5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
按厚度可分为2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-02-19
1.绝缘胶垫的定义
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2.绝缘胶垫的特点
绝缘胶垫是由特种橡胶制成,具有良好的绝缘性能,用于加强工作人员对地的绝缘,具有较大体积电阻率和耐点击穿。
3.绝缘胶垫的分类
可分为普通绝缘胶垫和带电作业用绝缘胶垫。普通绝缘胶垫可分为高压和低压两种等级。一般使用于带电设备区域,铺在配电室等地面上以及控制屏保护屏和发电机调相机的励磁机的两侧,其作用与绝缘鞋基本相同。
当进行带电操作开关时,可增强操作人员的对地绝缘,避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步电压对人体的伤害。在低压配电室地面上铺绝缘胶垫,可代替绝缘鞋,起到绝缘作用。因此,在1kv及以下时,绝缘胶垫可作为基本安全用具;而在1kv以上时,仅作为辅助安全工具。
4.绝缘胶垫的运用场合
绝缘胶垫首要用在配电房、配电所,用于配电设备地面的铺设,起到一个绝缘的作用。旱季湿度大,绝缘防护作业就更加重要了,由于旱季下雨量较大,许多配电室、配电室为了安全,开始运用高一级规范的绝缘胶垫,所以产品的需求增大了许多。本回答被网友采纳