电力系统安全I区,安全II区,安全III区的定义分别是什么?

如题所述

电力系统安全I区,安全II,安全III区的定义:

根据电力二次系统的特点,划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区分为控制区(安全区Ⅰ)和非控制区(安全区Ⅱ)。

信息管理大区分为生产管理区(安全区Ⅲ)和管理信息区(安全区Ⅳ)。不同安全区确定不同安全防护要求,其中安全区Ⅰ安全等级最高,安全区Ⅱ次之,其余依次类推。

安全区Ⅰ典型系统:调度自动化系统、变电站自动化系统、继电保护、安全自动控制系统等。

安全区Ⅱ典型系统:水库调度自动化系统、电能量计量系统、继保及故障录波信息管理系统等。

安全区Ⅲ典型系统:调度生产管理系统(DMIS)、雷电监测系统、统计报表系统等。

安全区Ⅳ典型系统:管理信息系统(MIS)、办公自动化系统(OA)、客户服务系统等。

扩展资料:

电力系统安全性与稳定性、可靠性的区别与联系:

1、稳定性:是指电力系统可以连续向负荷正常供电的状态,即,电力系统受到小、大干扰(分别对应于静态稳定性和暂态稳定性)经过振荡后回到稳定点或从一个稳定点过渡到另一个稳定点。

稳定性和安全性都有针对小干扰、大干扰而言的意思,但可以这么理解,从某种角度而言,安全性指运行中的所有电气设备必须在不超过它们允许的电压、电流和频率的幅值和时间限幅内运行。保证电力系统稳定是电力系统安全运行的必要条件。

2、安全性是表征系统短时间内抗干扰的能力,属于运行范畴。

3、可靠性:长时间连续正常供电的概率,属于规划范畴。是对电力系统按可接受的质量标准和所需数量不间断地向电力用户供电能力的度量。

可靠性是系统设计和运行的总体目标,为保证可靠性,系统绝大部分时间都必须是安全的,为保证安全性,系统必须是稳定的,同时必须对其他不能归类为稳定问题的偶然事件是安全的,如设备损坏、杆塔倒塌或者人为破坏等。

参考资料:电力监控系统安全防护规定-百度百科

参考资料:电力系统的安全性-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考