变压器安全运行常识

如题所述

第1个回答  2022-10-05
1. 变压器的运行管理应注意哪些最基本的事项
一、变压器投入运行

1 投入运行前应将变压器的各个部位清扫擦拭干净。

2 无载调压时,应把调压分接头的联结片按铭牌上的标识接到相应的位置上;

3 有载调压时,请参看有载调压分接开关使用说明书,将有载调压开关内的过流保护设定值按高压侧额定电流进行设定,在分接开关调试正常后方可投入运行。

4 变压器装有温控系统时,请参看温控装置使用说明书。

5 变压器应在空载时合闸投运,合闸涌流峰值最高可达8~10倍额定电流,对变压器的电流速动保护设定值应大于涌流峰值。

6 所有保护装置投入后,变压器进行空载合闸冲击5次(每次相隔10分钟),应无异常。

7 变压器投入运行后,所带负荷应由轻到重,且检查产品有无异响,切忌盲目一次大负载投入。

8 变压器退出运行后,一般不需要采取其它措施即可重新投入运行。但是如果是在高温下且变压器有发生凝露现象,则必须经干燥处理后,变压器才能重新投入运行。

二、变压器监视与维护

为了保证变压器能正常运行,需对它进行定期监视和维护。

1 应经常监视温控仪温度显示值,及时掌握变压器运行情况,并注意有无异常声音及振动。

2 变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相的电流和最高一相的温度,接线为Yyn0的变压器允许的最大中性线电流为低压线电流的25%。Dyn11变压器允许的最大中性线电流可与低压线电流相同。

3 当变压器有以下情况时,如风机运转不正常;温度显示异常;绕组树脂绝缘外观有微小裂纹等现象时,不准超铭牌运行。应查找原因或与制造单位联系确认。

4 一般地干燥清洁的场所,每年或更长一点时间进行一次检查;在其它场合,例如:有灰尘或混浊的空气中运行,每三至六个月进行一次检查。重污秽地区,每月须进行停电维护检查。

5 检查时,如果发现灰尘聚集过多,则必须清除以保证空气流通和防止绝缘击穿,但不得使用挥发性的清洁剂,特别注意要清洁变压器的绝缘子、绕组装配的顶部和底部,并使用压缩空气吹净通风气道中的灰尘。压缩空气的流动方向与变压器运行时冷却空气的流动方向相反。

6 检查紧固件、连接件是否松动,导电零件以及其它零部件有无生锈、腐蚀的痕迹,还要观察绝缘表面有无碳化和电蚀痕迹。如发现,要采取相应的措施进行处理。

三、安全注意事项

1 变压器、变压器外壳或变压器隔离围栏应接地良好,并有安全警告标志。

2 变压器投入运行以后,禁止触摸变压器主体,以防止事故发生,无励磁调压变压器严禁带电调压。

3 变压器进行高压试验前,应将温度传感器电缆从温控箱上卸下,以防损坏温控箱。所有温度传感器、传感线、二次控制线不得与变压器的带电部分接触!!!
2. 变压器的安全操作规程有哪些
变压器的安全操作规程 外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧。

检查大型变压器芯子时,应搭设脚手架,严禁攀登引线木架上下。 储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,必须制定明确的消防责任制,场地应平整、清洁,m范围内不得有火种及易燃易爆物品。

变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。 变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施。

对已充油的变压器微小渗漏允许补焊。 变压器的顶部应有开启的孔洞。

焊接部位必须在油面以下。 严禁火焊,应采用断续的电焊。

焊点周围油污应清理干净。 应有妥善的安全防火措施,并对参加人员进行安全技术交底。

变压器进行干燥前应制定安全技术措施及必要的管理制度。 干燥变压器使用的电源及导线应经计算,电路中应有过负荷自动切断装置及过热报警装置。

干燥变压器时,应根据干燥的方式,在铁芯、绕组或上层油面上装设温度计,但严禁使用水银温度计。 。
3. 变压器在运行时应注意检查哪些内容
(1)变压器运行的音响是否正常;

(2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象;

(3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象;

(4)冷却装置运行是否正常;

(5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况;

(6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况;

(7)呼吸器变色硒胶的变色程度;

(8)瓦斯继电器内是否满油;

(9)本体及各附件有无渗、漏油;

(10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象;

(11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。
4. 变压器的正常运行是怎样操作的
答:变压器停送电操作原则:(1) 变压器的停送电必须使用断路器而不能用隔离开关,对空载变压器也如此。

变压器 的空载电流较大,且为纯感性电流。大容量变压器空载电流是其额定电流的0。

6%〜4%, 中小容量变压器达额定电流的5%〜11%。用隔离开关切断变压器空载电流所产生的电弧, 有时可能大大超过隔离开关的自然灭弧能力而拉不开,甚至引起弧光短路。

因此,要尽量用 断路器接通或切断变压器回路。当变压器回路无断路器时,允许用隔离开关拉、合空载电流 不超过2A的变压器。

切断20kV及以上的变压器空载电流,必须用带有消弧罩和机械传动 装置并装在室外的三联隔离开关。对10kV/320kVA及以下、35kV/1000kVA及以下的变压 器,可用隔离开关分合其空载电流。

如400kVA以下的配电变压器就无高压断路器,其配 电变压器的空载电流可用跌落式熔断器来进行。该跌落式熔断器的作用为,短路时起短路保 护作用;正常操作时,起隔离开关的倒闸操作用。

分闸时,先分中间相(B相),后拉两边 相(A、C相);如遇风时,逆风顺序拉开。 合闸则相反。

(2) 变压器停送电操作顺序。变压器送电时,先送电源侧,后送负荷侧,停电时与上述 顺序相反。

这是因为,按上述顺序送电时,若变压器有故障,可由保护装置动作于断路器跳 闸,切除故障,便于按送电范围检查故障和对故障的判断及处理。按上述顺序停电还可防止 变压器反充电。

否则,先停电源侧,加大了电源侧断路器切断电路的负担,同时,遇变压器 内部故障,可能造成保护误动或拒动,延长故障切除时间或扩大停电范围。(3) 对高压侧装隔离开关,低压侧装低压断路器或负荷开关的配电变压器,合闸时应先 合高压侧后合低压侧;分闸时则相反。

(4) 对于发变组单元接线的变压器,送电时尽可能安排由零起升压到额定值,再与系统 并列。停电时顺序相反。

(5) 变压器的投人或停用,均应先合上各侧中性点接地隔离开关。中性点接地隔离开关 合上的目的,一方面可防止单相接地产生过电压和避免产生某些操作过电压,保护变压器绕 组不因承受过电压而损坏;另一方面,中性点接地隔离开关合上后,当发生单相接地时,有接地故障电流流过变压器,使变压器差动保护和零序电流保护动作,将故障点切除。

故变压 器投入或停用前,中性点接地隔离开关必须先合上。如果变压器为充电状态,中性点接地隔 离开关也应在合闸位置。

(1) 两台变压器并联运行,中性点接地隔离开关的切换原则。两台变压器并联运行时, 根据系统的需要,一台变压器中性点接地,另一台变压器中性点不接地。

当这两台变压器中 性点接地隔离开关需要进行切换操作时,应先将未接地的变压器中性点接地隔离开关合上, 再拉开另一台变压器中性点接地的隔离开关,并进行零序电流保护的切换。原因是:若是先 拉开已接地的变压器中性点的隔离开关,在未合上另一变压器中性点隔离开关时却突然发生 单相短路,由于大接地系统变成了不接地系统,单相短路实质就变为了单相接地故障,非故 障相将出现3倍的相电压(大电流接地系统的对地绝缘是按相电压设计的),此时变压器的 中性点也将出现高达相电压的对地电压。

这对包括变压器在内的设备是非常危险的。故此, 大电流接地系统变压器中性点接地隔离开关的切换原则是保证电网不能失去接地点,即采用 先合后拉的操作方法:①合上备用接地点隔离开关;②拉开工作接地点隔离开关;③将零序 保护切换到中性点接地的变压器上。

(2) 变压器的保护使用原则。送电前,变压器的保护应全部投人(对可能误动或未试验 合格的保护应经批准停用),禁止将无保护的变压器送电和运行。

变压器停电后,在不影响 备用设备或运行设备的情况下,或现场无继电保护工作时,保护的连接片可不用断开,需要 断开的保护连接片,应在交接班记录簿上做详细记录。 (3) 变压器分接开关的切换。

分接开关用于变压器的调压。通过切换分接开关,改变变 压器分接头位置(即改变变比),达到调压的目的。

分接开关分为有载调压和无载调压两种。 无载分接开关的切换应在变压器停电状态下进行。

有载分接开关在变压器带负荷状态下,可 手动或电动改变分接头位置进行调压。 (4) 投入两绕组变压器时,应先合电源侧,后合负荷侧;切除相反。

(5) 投入三绕组升压变压器,先合低压侧,后合中压侧,再合高压侧;切除相反。(6) 投入三绕组降压变压器,先合高压侧,后合中压侧,再合低压侧;切除相反。

说明:对(9)、(10)、(11)项,变压器拉合顺序根据现场不同情况也有个别的不同 规定。 (7) 倒换变压器时,必须证实并人的变压器已带负荷,方准停下运行的变压器。

备用 变压器送电,如果遇到断路器的传动机构开焊、拉杆脱落或“漏”合隔离开关时,虽然断路 器合闸后红灯亮,但变压器一次回路实际上并未接通。此时如不检查并人的变压器是否已带 负荷,就草率地把运行变压器停电,往往引起事故。

因此,倒换变压器时,只要多看一眼, 检查一下并人的变压器已带负荷电流,再操作,就可以堵塞漏洞,避免发生事故。(8) 变压器并列运行原则。

变压器并列运行的优点就是为了提高。
5. 生产电力变压器工程中,需要知道的一些安全事项,谁知道啊
安全操作规程 一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。

二、新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查: 1、核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。 2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。

绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地,高低压闸。 3、油箱有无漏油和渗油现象,油面是否在油标所指示的范围内,油表是否畅通,呼吸孔是否通气,呼吸器内硅胶呈蓝色。

4、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 5、瓷套管应清洁,无松动。

三、电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次,每周应有一次夜间检查。

四、无人值班的变压器,其容量在3200千伏安以上者每10天至少检查一次,并在每次投入使用前和停用后进行检查。容量大于320千伏安,但小于3200千伏安者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。

五、大修后或所装变压器开始运行的48小时内,每班要进行两次检查。 六、变压器在异常情况下运行时(如油温高、声音不正常、漏油等)应加强监视,增加检查次数。

七、运行变压器应巡视和检查如下项目: 1、声音是否正常,正常运行有均匀的“嗡嗡”声。 2、上层油温不宜超过85℃。

3、有无渗、漏油现象,油色及油位指示是否正常。 4、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其它现象。

5、防爆管膜无破裂,无漏油。 6、瓦斯继电器窗内油面是否正常,有无瓦斯气体。

八、变压器的允许动作方式 1、运行中上层油温不宜经常超过85℃,最高不得超过95℃。 2、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。

3、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,由单位主管技术人员确定。在事故情况下,许可过负荷30%运行两小时,但上层油温不得超过85℃。

九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件: 1、线圈接线组别相同。 2、电压比相等,误差不超过0.5%。

3、短路电压相等,误差不超出10%。 4、变压器容量比不大于3:1。

5、相序相同。 十、变压器第一次并联前必须作好相序校验。

十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。

十二、变压器投入或退出运行须遵守以下程序: 1、高低压侧都有油开关和隔离开关的变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的油开关,向变压器充电,再投入低压侧油开关向低压母线充电,停电时顺序相反。 2、低压侧无油开关的变压器投入运行时,先投入高压油开关一侧的隔离开关,然后投入高压侧的油开关,向变压器充电,再投入低压侧的刀闸、空气开关等向低压母线供电。

停电时顺序相反。 十三、变压器运行中发现下列异常现象后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。

1、上层油温超过85℃。 2、外壳漏油,油面变化,油位下降。

3、套管发生裂纹,有放电现象。 十四、变压器有下列情况时,应立即联系停电处理: 1、变压器内部响声很大,有放电声。

2、变压器的温度剧烈上升。 3、漏油严重,油面下降很快。

十五、变压器发生下列严重事故,应立即停电处理。 1、变压器防爆管喷油、喷火,变压器本身起火。

2、变压器套管爆裂。 3、变压器本体铁壳破裂,大量向外喷油。

十六、变压器着火时,应首先打开放油门,将油放入油池,同时用二氧化碳、四氯化碳灭火器进行灭火。变压器及周围电源全部切断后用泡沫灭火机灭火,禁止用水灭火。

十七、出现轻瓦斯信号时应对变压器检查。如由于油位降低,油枕无油时应加油。

如瓦斯继电器内有气体时,应观察气体颜色及时上报,并作相应处理。 十八、运行变压器和备用变压器内的油,应按规定进行耐压试验和简化试验。

十九、备用变压器必须保持良好,准备随时投入运行。
6. 变压器的运行维护及检修应该注意什么
对于变压器的修理专业技术人员了解其工作原理和变压器本身的内部结构是一个最根本的要求。

在进行检修工作之前,工作人员一定要做好准备,分析可能出现的问题,并且准备好维修中需要用到的各种材料和工具。同时联系好焊工、架子工、化学油处理人员等等可能会用到的工作人员,让其帮助做好各种配合工作。

在进行检修之前应该进行断电,让变压器处于停止工作状态,并根据需要适时地进行调整。工作人员在修理的时候也要注意自己的衣着和其他的携带物,不要穿戴有很多饰品和花样的衣服,并且要保证安全就要不携带其他的小器械,避免因失误或遗忘而影响了变压器的检修工作。

一切准备就绪,带着对于变压器的知识,带着熟练的技术和精通的技巧,并且轻装上阵,工作人员就可以开始进行检修工作了。当然,在检修过程中始终要牢记“安全第一”的信念。
7. 变压器的运行方式
变压器zd由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的版φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。

扩展资料:

特征参数

1、工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

2、额定功率

在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。

3、额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

4、电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。

5、空载电流

变压器次级开权路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。