主电缆上采用T接箱出来的分支电缆,接线处需要计算一个电缆头吗?

如题所述

不用。

主电缆上采用T接箱出来的分支电缆, 接线方式有两种:

1、直接用T接端子接线就不用计算预留裕量,就直接用穿刺线夹接上就行,只需计算的个数。

2、如果用T接端子箱需要计算1.5--2m的预留。

接线处需要计算一个电缆头来作裕留,是为了防止分支电缆头,因某种原因造成接触不良,过热损坏以后的再修复所必须留下的裕度。

分支电缆传统的连接方式有母线槽和穿刺线夹,还有就是做T接箱;常用的现场分支电缆用到最多的是穿刺线夹,简单方便。但由于穿刺是对电缆直接剥开,破坏电气性能;因此各种电气规范已经禁用这种方式;母线槽对高层建筑做分支系统费用很高,目前高层建筑多采用预分支电缆。

扩展资料

T接箱处需要计算电缆头,箱内主电缆不需要预留长度,分支电缆需要预留1/2箱周长,需要算几个分支电缆终端头及主电缆中间接头要看你的电缆规格。

电缆头分为电缆终端头和电缆中间接头。 而电缆的T型接线端子则是属于形状如T字形的分支接头。中预分支电缆中的分支接头一般属于生产厂家按照采购方需要定尺长度及位置进行预制制作完成的;

另外如果是需要施工现场施工完成T形端子分支接头时,则是采用电缆分流器(平常亦称谓导线分流器)这种分支接头件,将电缆途中需要分支的位置,按照分流器长度剥离电缆绝缘层以后进行的分支T形端子连接,优点是不伤线芯、不裸露芯线、防护绝缘性好,不再另行包扎绝缘材料。

这个问题有争议,因为各个地区定额不同。电缆T接箱我一般套干包式电缆中间头子目(规格按柱电缆),修改主材(电缆T接箱)。然后里面一个主电缆头和分支电缆头都不计取。

参考资料来源:百度百科-电缆接头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考