怎么样布置机房?有一百四十几个网线接口需要多少个路由器?多少个交换机?多少个机柜?

怎么样布置机房?有一百四十几个网线接口需要多少个路由器?多少个交换机?多少个机柜?怎么样布置机房?有一百四十几个网线接口需要多少个路由器?多少个交换机?多少个机柜?
第一次布置机房请多多指教。

140几根网线,按150根计算, 用48口全千兆交换机,,需要4个, 还需要1台16口全千兆交换机,做总交换机,所有48口交换机的主线都接在16口上

另外是否需要有电话座机接入

机柜用2米高服务器机柜,质量好,看着大气,,除机柜接线距离外,留2米余地,方便机柜挪地方好打扫卫生,总共从网线出口留4米,机柜2米,拖地上2米

机房有条件就安防静电地板,没条件最少铺地砖

机房应安装空调

机柜内需要 ,24口网络配线架7个,24口理线架7个,或者  48口配线架4个,24口理线架7个

PDU机柜电源排插1个,,2KVA机架式UPS电源1套,

路由器只需要1个,双WAN口路由,带机量最低200台的,可用软路由也行

如果有座机电话,还需要IAD电话交换机和110电话配线架

机柜布线时最好从上到下安装布线,方便给下部留点空间,万一以后要接光纤这些,还可以安装机架式光纤终端盒和光收集中机箱

,每个理线架,配线架,交换机隔1个孔位安装,交换机,路由器最好用机柜托板安装

追问

领导初步确定了两个戴尔的服务器(PowerEdge R730、PowerEdge R230)
6个24口的交换机,6个24口的交换机会不会不够?交换机连路由器的接口在哪里?

追答

6X24=144根网线,你自己计算够不够,是否以后还会有扩充的,
交换机接路由器,还需要加一个16口全千兆交换机,网管交换机更好,要不然你6个交换机,6根网线,全接路由器上,普通企业级路由,哪来的那么多口子让你插
6个交换机接16口千兆交换机,然后光猫出来的线接16口交换机

追问

你的意思这个16口千兆交换机是核心交换机吗?

追答

是的,核心交换机,安装顺序,从上往下
PDU机柜电源
1层路由器
2层服务器
3层服务器
4核心交换机
5交换机
6交换机

7交换机
8交换机
9交换机
10交换机
11机架式UPS控制器
12机架式UPS电池机箱

追问

有什么路由器推荐吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-14
交换机你去买多少口,再设计追问

问题有表达了

第2个回答  2018-04-14
要看你打算怎么布局,然后再说用几个交换机,什么样交换机,追问

这一次,什么也不懂,你有什么好建议吗?

追答

华为AR1220C 加 4个 S170052R2T2PAC