tn-s系统是采用接地保护的三相五线制低压配电系统对吗?

如题所述

对的。

三相五线制规范叫法:TN-S系统。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。N与PE在电源变压器那是连在一起的,其他没有再连接的地方。

三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地。五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。

因为PEN、PE线都在入户端接了地,广义上讲对使用者供电、使用无区别,但对设备使用者的安全角度TN-C-S系统和TN-S系统是相等的,对用电者安全使用素质相对素质可以放得很低,知道一定的基本安全知识就可使用。

扩展资料

TN-S 方式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。

工作零线只用作单相照明负载回路。专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。国家规定在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统)。

字母标识

第一字母表示电力系统的对地关系

T-----一点接地

I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地

第二字母表示电气装置的外露可导电部分对地关系

T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关

N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)

如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合

S-----中性线和保护线是分开的

C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)

参考资料:百度百科-TN-S系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-15
对的
三相五线制规范叫法:TN-S系统。

三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。

N与PE在电源变压器那是连在一起的,其他没有再连接的地方。

三相五线制的特点是:

工作零线N与保护零线PE
除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛
的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE
不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位.

特点如下:

1、系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。

2、工作零线只用作单相照明负载回路。

3、专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。

4、干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

5、TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。)追问

但是答案显示是错的

追答

应该是对的啊 接地 低压

追问

为什么答案是错误的

追答

是保护零线的 不是接地

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-11-30
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
应该叫保护接零。
第3个回答  2018-06-04
应该是三相五线制低压供电系统!
第4个回答  2017-12-02
错误