第1个回答 2022-09-27
开闭所(有些地区叫开关房)主要用于供电部门对某个区域(地段)进行高压配电(如住宅小区、一些商场+酒店+公寓+办公楼综合型的民用建筑等)。 ??? ??????????????????????? 因为从上级110KV变电站出来,每台主变下端的每条10KV出线(Feeder)的容量约为1万至1.2万KVA(装机容量)(具体视实际情况定,但是和这个数差别不大)。 如果每个建筑无论装机容量为多大,都直接从变电站接电的话,一则不利于变电站的接线、建筑规划,二则会提高变电站及用户用电的投资成本。如果将某个区域(地段)的用电进行一定划分,如果区域预计装机容量达到变电站出线容量的要求,则可以在该区域建造一个开闭所,该区域的所有10KV电源均接自该开闭所,而开闭所的上端则为变电站的某一条馈电线中,从而方便了供电部门的配电管理,且节省了用户及供电局的投资。 还有一种情况就是,如果该建筑的总用电量已经达到变电站馈线容量,则可以向供电部门申请采用“专线”供电,即该建筑的受电直接从变电站至用户高压室,中间不设立开闭所。 所以楼主的问题,设置开闭所,需要从2个方面看: 建筑的设计用电量为多少?(如果达到要求,可以专线供电,不设开闭所) 建筑附近是否已有投入运行的开闭所?(如果设计电量较少,而建筑附近已有开闭所,则有可能从附近开闭所接电) 建议楼主可以向当地供电部门了解更详细的信息。以上为个人经验,仅供参考。 根据具体的要求不同,开闭所的选择和规模也不同,这个没有固定标准: (1)解决变电站10kV出线开关数量不足,减少相同路径的电缆条数,为中小重要用户提供较为安全可靠的电源,增加电网运行的灵活性,根据具体情况,可建设10kV公用开闭所或配电所。 (2)10kV公用开闭所应配合城市规划和市政工程同时建设,争取与市政设施、公共绿地等合建。10kV公用开闭所宜建于负荷中心和两座变电站供电范围分界之处,以便于加强电网联络,选址时应考虑设备运输方便,尽量选择在主要道路的附近。 (3)10kV开闭所应有明确的供电范围,出线电缆不宜跨越城市主要干道。 (4)开闭所的接线力求简化和规范,应按无人值班、遥测、遥信、遥控等要求设计,同时应满足防火、通风、防潮、防尘、防毒、防小动物和防噪声等各项要求。 (5)10kV公用开闭所及公用配电所的中压设备宜采用成套配电装置,开关选择要依据负荷性质而确定,一般进出线及1000kVA以上馈线选用真空开关,其它馈线选用负荷开关,有熔断器作保护,母线分段开关需设置备用电源互投装置。 (6)10kV开闭所的规模:每段10kV母线支接配电变压器总容量宜≤5000kVA,进出线回路宜≤8回。开闭所内部采用单母不分段或分段接线,每座10kV开闭所内宜设置1至2段10kV母线。 (7)为了尽量减少专线,建议大于8000kVA才能申请专线供电,同时应明确每座开闭所最大转供容量,建议≤12000kVA。