钢筋工程中, 怎么做一个好的质检员

大型地下室工程 要做好那几个方面才是一个合格的质检员。

要做一合格的质检员,首先你要有一个认真负责的态度,其次你必须对钢筋的施工工艺充分掌握,只要具备这两个方面,你完全可以成为一名合格的质检员。对于工作态度,我没有什么可说的,但对于大型地下室的钢筋工程在质检时需要注意的问题,我想在此啰嗦几句:
一、施工工艺:
1、工艺流程:钢筋放样-钢筋制作-钢筋半成品运输-基础垫层-弹钢筋定位线-钢筋绑扎-钢筋验收、隐蔽;
2、完成基础垫层施工后,将基础垫层清扫干净,用石笔或墨斗弹放钢筋位置线;
3、按钢筋位置线布放基础钢筋;
4、绑扎钢筋;
5、由监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人进行验收。
二、施工要求:
1、钢筋网的绑扎:四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。
2、基础底板采用又层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。
3、钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。
4、独立柱基础为双向钢筋时,其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。
5、现浇柱与基础连接用的插筋,一定要固定牢靠,位置准确,以免造成柱轴线偏移。
6、基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求,且不应小于40mm;当无垫层时,不应小于70mm。
7、钢筋的连接:
1)受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
2)若采用绑扎搭接接头,则接头相邻纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开。钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度。凡搭接接头中点位于该区段的搭接接头均属于同一连接区段。位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%。
3)当受拉钢筋的直径大于28mm时及受压钢筋的直径大于32mm时,不宜采用绑扎接头,宜采用焊接或机械连接接头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-28
大型地下室工程?那这个应该是人防工程,你的图纸上应该规定用的是什么图集,长见的有2种,人防和03G101,你把这个看明白,按那要求做
在有的问题,就是实际经验和实际运用的问题,楼上的回答,都在我说的2本图集中