高压开关柜是怎么分类的?

高压开关柜是怎么分类的,什么是计量柜,PT柜,有什么不同。

 1高压开关柜按柜体结构可分为金属封闭间隔式开关柜、金属封闭铠装式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类。
      a、金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示):与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-型高压开关柜。
      b、金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示):主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如:KYN28A-型高压开关柜。
      c、金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示):开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-型高压开关柜。
      d、敞开式开关柜:无防护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。常用10KV高压开关柜型号


高压开关柜分类:http://www.qmxdlw.com/duanluqijishu/549.html     


 高压开关柜图片

                                  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-27

ULTRAPROBE超声波检测仪是一种超声波接收分析处理仪,原理类似于收音机,不同在于检测仪接收的是生活生产中所产生的超声波,然后通过压电原理将超声波转化成为电流信号,通过内部的处理器转化成音频信号。

    ULTRAPROBE 2000 模拟型超声波电气检测系统在电力中有三个基本的电力问题会被检测到:1.电弧:电力流经空间时导致电弧发生,闪电是一个很好的例子。2.电晕:对电气导体的电压,如天线或高压输电线路,当超过阈值时,周围的空气开始电离,形成一个蓝色或紫色辉光.3.电痕:通常被称作’小电弧’ ,通过受损的绝缘线路.

    虽然理论上超声波检测可用于低,中,高电压系统,但大部分的应用往往是在中和高电压系统,当电力在高压线路逃离或当它跨越电力连接的隙位时,它扰乱了四周的空气分子而产生超声波。通常这种声音将被象脆皮或油煎声音的声音一样被察觉;在另外一些情况下,经常就象嗡嗡叫的声音。主要应用范围包括:绝缘子,电缆,开关,母线.继电器,接触器,接线箱。在变电站中,可测试的部件如绝缘子,变压器及绝缘套等。

    超声波检测往往是用于电压超过2000伏特的评估,尤其是在封闭开关设备。特别有用的是在封闭开关设备中识别跟踪问题。其跟踪的频率大大超过了可备红外线识别的各种严重故障的频率。作为建议,对于封闭开关设备,这两个测试被采用。注:当测试电气设备,请遵循所有你的工厂或公司的安全程序。有疑问时,向您的上司。不要触摸正在运行的电气设备与系统。

    检测电弧和电晕的方法类似于泄漏检测的程序。区别在于听到的不是冲击声,而是裂纹或嗡嗡声。例如,作为试图查找电台/电视台干扰或者在变电站的源头,广播电台/电视台或干扰,在变电站,一般的干扰区可以利用一台例如晶体管收音机或宽波干扰定位器的总探测器查找。一旦基本区被找到,就利用扫描模块是对基本区扫描。如果信号太强烈以致于在仪表上不能跟踪就减低灵敏度,直至最响点被找到,确定问题存在与否是相对简单的。通过对比其中声音的品质和声级,问题声往往会有很大的不同。

    对低电压系统,对于母线的快速扫描常常会找到较松的连接。检查接线盒可显露电弧形成。

    从地面检查架空线路,如果信号不是很强烈,你可以使用一个超声波波形集中器UWC(一个抛物面反射器)将提高该系统一倍的探测距离,达到30米以上,并提供精确检测。

0755-23938044

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-27
高压开关柜常用有7种,分别是:

01进线柜
又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
02出线柜
也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
03母线联络柜
是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
04PT柜
电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
05隔离柜
是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。
由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。
在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。
06电容器柜
也叫补偿柜,是用来改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。
一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。
电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。
作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。
07计量柜
主要用来计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。
第3个回答  推荐于2017-10-07
1.高压开关柜的型号说明书上都会有统一标示,一目了然。
2.目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,
GG-1A(F)、JYN、HXGN、XGN、KYN。

3.高压开关柜型号是根据功能来设计的,规格标准是由国家电监会统一制定。
4.高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电,电能转换和消耗中其通断、,控制或保护等作用,高压开关柜按电压等级在3.6KV-550KV的电器产品。
第4个回答  2018-08-28
高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。高压开关柜的分类方法很多,如通过断路器安装方式可以分为移开式高压开关柜和固定式高压开关柜,或按照柜体结构的不同,分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。