过流继电器的保护整定值怎么计算?谢谢

详细说明

第1个回答  推荐于2018-04-02
这个问题要根据您整定的断路器所在电力系统及负荷的情况综合考虑:
1.纯阻型负荷1.2-1.5IN
2.小于10KW电动机3-5倍IN;大于时6-8倍IN;
3.感性\容性要先计算,在仿真,后整定.
4.电力系统中,还要考虑选择性,和其他断路器的时序配合.本回答被网友采纳
第2个回答  2010-01-19
额定电流的1.5-2倍
第3个回答  2019-08-09
同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路电流较大,动作时间较短,这种保护称为反时限过流保护。
反时限过流保护的优点是在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;缺点是时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短,但当线路级数较多时,总的动作时限仍然很长
第4个回答  2010-01-31
1. 在电机起动前,根据电机实际起动时间,将起动延时(D-TIME)旋钮调到该值(最好多加2~3秒),如无法确定,可将该旋钮调到最大值。
2. 将动作延时旋钮(O-TIME)及过电流设定钮(LOAD)调整到最大值。
3. 起动电机,待电机运行平稳后(即超过起动延时时间D-TIME值),将过电流设定旋钮(LOAD)逆时针方向缓慢旋转到红色指示灯(LED)亮为止,此点为实际运行电流值的100%。再将旋钮顺时针方向旋至红色指示灯刚刚熄灭处(在动作延时O-TIME设定时间内),此点为实际运行电流值的103%。继续顺时针方向旋转过电流设定钮(LOAD),将其设定在合适的过电流值上。(推荐过电流值为实际运行电流值的110%~125%之间)
4. 根据电机正常起动运行情况,重新校准起动延 时时间(D-TIME)。一般设定值比实际值大2~3秒。
5. 依据实际情况重新设定动作延时(O-TIME)时间。
6. 设置后应按测试钮(TEST)来检查设置结果。