双向板钢筋必须满扎吗?哪个规范

如题所述

需要满扎。

规范要求双向受力的是必须满绑的。但是一般情况下要求不会这么严,因为绑扎的目的是让钢筋不位移。只要对结构没什么影响一般监理都是可以通融的。

板的双向双层钢筋绑扎,四周靠近支座的两排绑扣必须全部绑扎,中间的可以跳绑,就是隔一个绑一个,且必须用双丝绑扎。如果是双向单层钢筋应该不允许跳绑。

柱箍筋绑扎

(1)按已划好箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。

(2)箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

(3)箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。

(4)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。如箍筋采用90°搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于5d。

以上内容参考:百度百科-绑扎

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-27

标准规范。

跳扎指的是部分分布筋可以各一绑扎一; 满扎指的是所有的底板钢筋,负筋,剪力墙筋,梁纵筋 箍筋 构造筋 扭筋 等受力钢筋全部要求满扎,不能间隔,所有钢筋交接点都要绑扎 扎丝。

不知道这样的回答你是否能明白,里面梅花状绑扎钢筋网片绑扎周边三排满绑,不是设计尺寸,是规范图集规定。间距是等距离的。钢筋绑扎,绑扎前准备工作验收,核对半成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与半成品标识牌、施工图相符,如有错漏,应马上纠正。

混凝土保护层厚度采用塑料垫块或混凝土垫块控制,钢筋帮扎前应先准备好垫块,钢筋绑扎前质量验收,按设计要求和规范检查已加工好的钢筋规格、形状尺寸、数量是否正确。

做好抄平放线工作,注明水平标高,弹出柱(暗柱)、门窗洞口、地梁、墙的外皮尺寸线及轴线控制线。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-03-24
根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666第5.4.7条要求:
1、墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;
2、板上部钢筋网交叉点应全数绑扎,底板钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。
河南五建提供
第3个回答  2015-05-29
看《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》
5.4.95.4.1 钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
2 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;
3 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面,焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%;
4 填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎;
5 梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋及暗柱箍筋、板中钢筋距构件边缘的距离宜为50mm。本回答被网友采纳