10.5KV的电压直接将电送至变电站,2机一变扩大单元接线

发电机出口10.5KV的电压直接将电送至变电站,2机一变扩大单元接线,这样的电气主接线中所有的电流互感器绕组可不可以都用两个,即A、C两相;出口电压互感器和母线电压互感器都用三圈的,即高压一个星型低压一个星型和一个开口三角形,不选四个圈的电压互感器可以不可以。我觉得是可以的,但是别人非要我用四个圈。请教一下高手指点

电流互感器可以选装二只,装在A、C二相,也可选装三只,装在A、B、C三相;因为10KV系统一般是中性点不接地系统,三相电流之矢量和为0,即Ia+Ib+Ic=0,Ia+Ic=-Ib,通过Ia和Ic就能表达出Ib,这在计量、测量和保护中已基本够用了;但也有一些要求较为的用户,选装三相电流互感器,目的是提高可靠性及提高保护的灵敏度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考