水泵控制柜有有三组接触器,一组三个工频,一组变频三个,分别是1,3,5为变频。2,4,6为工频接触
水泵控制柜有有三组接触器,一组三个工频,一组变频三个,分别是1,3,5为变频。2,4,6为工频接触而开工频2井泵即4工频接触器吸开正常。而1接触器跟着吸合是什么原因?
举报该问题
推荐答案 2017-04-20
说明控制回路有问题,4号接触器的线圈电源与1号接触器存在连电现象,这个需要检查,而且检查起来还很费劲,这样是得不到准确答案的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0S6IS0X0fXXSI0XSXh.html
相似回答
...
一组变频三个,分别是1,3,5为变频
。
2,4,6为工频接触
答:
说明控制回路有问题,4号
接触器
的线圈电源与1号接触器存在连电现象,这个需要检查,而且检查起来还很费劲,这样是得不到准确答案的
三个变频水泵
一个不工作的原因
答:
三个变频水泵
一个不工作的原因有:1、电机损坏,即使
控制柜