安徽宇洛科技FJK一SD一YL3000型防火卷帘控制器消防联动接线说明

如题所述

按照控制器链接示意图,将已下几部分线路正确连至控制器内相应的接线端子上。1、三 相交流电源;2、三相电机及上/下限位开关;3、门位状态反馈;4;烟感、温感探测器(或半降、全降联动信号);5 手动控制按钮盒;6速降电源,即电磁铁。

接线注意事项:1、三相电源输入的火线、零线不要接反。2、电机电源的火线、零线不要接反。3、本控制器连接的消防联动信号一不要接反。4、电机上、下限位开关不要接反(安徽宇洛科技公司电机只需插头正确插入即可)。5、手动控制按钮是采用按钮开关的常开触点,不要误接常闭触点。

调试步骤:第一步:按“上升”键将卷帘升到顶部。第二步:将连接示意图中的SW2拔至“ON”位,关闭“主电”和“备电”电源后再重新打开电源,(或者直接按下“复位键即可”)第三步:按“下降”键,卷帘开始下降,当运行到中庭位置时,按一下“停止”键。卷帘停止并记录中庭时间。第四步:按“下降”键,卷帘开始下降,卷帘开始下降,直到下限位后停止,蜂鸣器不间断鸣响,则调试成功。(若对调试结果不满意,可重复以上步骤重新调整)

调试注意事项:①本控制器中庭延停时间出厂时默认为30秒,如需更改,可在调试到第3步停止后,按“停止”键改变延时时间,按一下”停止”键,蜂鸣器一声嘀响,延时时间则默认30秒的基础上加上10秒,按两下“停止”键,则默认的基础上加20秒,一次类推,延时时间最多300秒。当到达所需时间后按“下降”键,直到听到蜂鸣器不间断鸣响,则调试成功。②只有听到蜂鸣器不间断鸣响,调试才算成功。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-31
控制箱里面有图纸,或者接线端子上有的。一般来说,一步降,可以接温感那两个端子,或者有专门的消防控制端子。本回答被网友采纳