三相四线供电照明箱上一相电压不平衡是什么原因引起的?

如题所述

首先不应说“一相电压不平衡”,应说三相电压不平衡其中A相偏差较大。
由于偏差太大,分析有A相负载较大的可能性,但更大的可能是电表以上A相输电线路线损过大,是由线路接头不良或线路上的开关接触电阻过大引起的。另外也可能是供电问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-23
先确定是不是表的误差,用万用表测一下。还是一样,看一下各相电流多少。估计有漏电。追问

不是误差问题,三个表其中两个都显示230v电压最多偏差1v,就这一个显示205,这配电房插座用电,照明用电和动力用电都是分开的

追答

我说的误差,是不是仪表不精确,不准。要先确认一下。然后用钳表钳一下电流。
照明和插座肯定是分开的,这是常识。