零线和地线接反了什么反应

家里的插座坏了,换的时候零线和地线搞乱了,我用电笔试出火线,剩下的两根线乱接的,结果一插上用电器控制三空插座的那个漏保就跳闸,我认为这是零线和地线接反了,我又把两根线调换过来就正常工作了,这是不是就接对了?电线不分颜色,我这个办法正确吗?

地线与零线反接:

1、因故障使电器外壳带电将会造成短路,短路的结果一是跳闸,二是烧断相线或零线中的一根。

2、如果是零线先烧断,那么电器的外壳就相当于相线(火线),人万一接触到电器外壳是必遭电击!这时就算家里装了漏电保护开关,在人还没有触及电器外壳前,漏电开关是不会跳闸的!!!也就是说人必须被电击后,开关才会跳闸。碰到漏电开关失效就十分危险。 

扩展资料:

零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)(不同的国家不一样,中国是220V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零 ,PE)所以称之为零线

在电工学中,接入市电线路的交变电压为220伏特(简称伏,符号是V),其中的一根线接入大地,称其为“零线”,另一根线称其为火线。在电气工程中,通常称其为零线火线或一零一火。

入户的电路开关一般是将火线切断,并装有漏电保护器,以防人身触电事故发生。

一般情况下,地线不会漏电,而常见的有:两孔,三孔两种插座。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。

火线,就是电路中输送电的电源线。零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。(可以使用试电笔来判断哪一条是火线)。

参考资料:百度百科零线火线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
1.地线与零线反接:如果因故障使电器外壳带电将会造成短路,短路的结果一是跳闸,二是烧断相线或零线中的一根,此时如果是零线先烧断,那么电器的外壳就相当于相线(火线),人万一接触到电器外壳是必遭电击!这时就算家里装了漏电保护开关,在人还没有触及电器外壳前,漏电开关是不会跳闸的!!!也就是说人必须被电击后,开关才会跳闸。碰到漏电开关失效就十分危险。

2.地线悬空的电器要是零线与地线反接一方面电器无法工作,另一方面如果外壳带电,将发生更严重的事故。

3.最后要纠正一种说法:零线地线反接会使外壳带电的说法是错误的。早期国家安全用电标准中有一种方法叫“接零保护”(现已取消)就是将外壳接零线,这是在从前电器种类少且简单,用电保护不健全的情况下的一种方法。
保护接地和保护接零都是指因故障造成电器外壳带电后的一种保护方法,外壳接零在不发生故障时外壳不会带电。
第2个回答  2010-02-23
你的做法是对的,假如零线和接地线接反了的话漏电保护器会动作,换接一下就正常工作了。
第3个回答  2010-02-23
接反了漏电保护器跳闸
你现在接的可以用,不知是否符合安装要求?
规定面对插座正面插孔右面是火线(为了安全,你接对了吗??)

参考资料:我是电工

本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-02-23
接对了,我是电工