22问答网
所有问题
三相5p空调三相四线制怎么选配开关?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-22
要看空调是单冷的还是冷暖双温的?
五匹的空调制冷输入功率一般在4000瓦左右,制热加上辅电的功率一般在8000-10000瓦左右。
空气开关
可以选用16-20A的,电源线可以使用1.5-2.5平方的铜芯线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0ST0hfSXTCf0I2Chfh.html
其他回答
第1个回答 2020-05-22
5P空调的功率约735×5=3675W,三相供电的话电流约3675÷380÷1.732÷0.8=6.98A,可以选用10A的三相空开。
第2个回答 2020-05-22
一般你买空调的时候,厂家都要建议你装什么样的空开比较合适,你也可以从设备使用说明书上看有没有相关的空开?
第3个回答 2020-05-22
总电流约8安,开关可以选10安
第4个回答 2020-05-22
看空调功率,计算电流,根据电流配空开。
相似回答
380v
5匹空调
多少千瓦?6台用多大电源线和总
开关?
答:
三相四线制5P空调
,如果带电加热,每台的功率大概是5*820+3000=7100瓦,其中,3000瓦是电加热功率,有的厂家把它做成了单相供电,有的厂家把它做成了三相供电,他们的电流是不一样的。所以,5P空调的最大一相功率可能为4400瓦,电流4.4*4.5=19.8安培。其他相功率1.4千瓦,电流6.3安培。由于不...
5匹空调
380v用63安漏电
开关
可以吗
答:
5p空调用63a漏电开关
,这样的空调较大,使用的是三相电动机。星形连接的三相电动机的中性点并不接零,三相电源的漏电保安器是三相四线全部进入磁芯绕组,只要没有漏电,三相四线产生总的磁通矢量和为零,漏电保安器不会动作。5p空调一般都是三相的也就是制冷时大约4kw,制热时需要看有没有电辅加热建议...
大家正在搜
三相四线制和三相五线制的区别
三相四线制相电压和线电压
三相四线制相电压
三相四线制是什么意思
三相四线制配电箱
三相四线制
三相四线制电路
三相四线
单开双控开关面板
相关问题
三相四线5P空调选用多大电线
6台5匹三相四线的空调要装多大的开关和电表?要加装电流互感器...
四台三相四线制空调5匹的零线要多少平方的?
三相四线5匹立式空调需要多大的电线?
三相四线5匹立式空调需要多大的电线?
3台三相5p空调,8太台二相3p空调,还有照明用电,三相四线...
三相四线5匹空调要多少大的平方线
8台三相四线5P空调要用空开及电线多大