为什么电线短路了,漏电保护器却不跳闸?

如题所述

答:“为什么电线短路了,漏电保护器却不跳闸”这有两种情形:①、漏电保护器坏了;②、漏电保护器额定跳闸保护电流过大,电线短路电流不足以让其产生跳闸保护。
第一种情形,可以通过摁漏电保护器测试按钮进行测试、检验漏电保护器,摁下测试按钮,如果漏电保护器不跳闸,说明漏电保护器已坏,应更换新的;如果摁下测试按钮,漏电保护器正常跳闸,漏电保护器保护功能完好,则应属于第二种情形,额定跳闸保护电流过大,电线短路电流不足以让其产生跳闸保护,此时须更换与终端电器功率、电线匹配的额定跳闸保护电流漏电保护器,在发生短路时及时产生跳闸保护动作。
提示注意:在完成测试、检验漏电保护器后,应把漏电保护器复位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-07
看来是你对空气开关的正常工作状态理解有误。这么对你说吧:空气开关是电器线路的保护装置。在正常通电情况下是不会断开的,只有当因某种原因导致线路短路或线路中的漏电电流达到一定数值(比如30MA)时,空气开关才会跳闸(断开电路),从而保护后续电路的安全,避免发生更严重的事故或故障。所以,你的线路因外部原因而正常断电,是不会触发空气开关动作(跳闸)的。你的空气开关在断电时没有动作,正好说明它工作正常、质量可靠。
如果你所选的空气开关漏电电流太高,当线路绝缘电阻下降(有可能漏电)时,也是不能及时触发空开跳闸的。
如果你所选的空开允许通过的电流值太大,当线路电流大到短路时,也是不能自动跳闸而切断电路的。从你的表述中看,所选空开的允许电流为32A,那么一般用电器即使短路,也达不到这么大的短路电流的,所以,该空开可以承受而不会跳闸。