保护线是什么?

我看书上说到中性线和保护线的组合情况,但我前前后后就没发现书上哪里有解释什么是保护线?什么保护接地、保护接零我是知道的。难道保护线就是它们2个的统称?
所以呢。。。保护线究竟是什么

中性线(N线)的功能:一是用来接用电额定电压为系统相电压的单相用电设备;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中心的电位偏移;
保护线(PE线):它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分。例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减小触电危险。 保护中性线(PEN线):它兼有中性线和保护线的功能,,这种PEN线在我国通称为“零线”俗称“地线”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-06
保护线用于AT供电区段,保护线经保护跳线与接触网个绝缘子接地端相连;在各个AT自耦变压器的中点处和钢轨连在一起。因此当绝缘子发生闪络或击穿时,保护线会给短路电流一个良好的电气通路,使变电所继电保护装置迅速动作,达到及时反应和排除故障的目的。
保护线的作用非常重要,当正馈线绝缘子击穿或闪络时,如果没有保护线的存在,支持装置的绝缘子两端将承受55KV的电压,可能造成绝缘闪络。最终致使牵引变压器55KV侧短路。
保护线的电压一般为200—300V,短路故障时可达3000V左右。由于保护线不流过牵引电流,只有在发生短路故障时,才有短路电流流过保护线,所以保护线一般采用钢芯铝绞线即可。
在AT供电区段,保护线与正馈线、接触网同杆架设,保护线经保护跳线与接触网接地端连接,所以在安装保护跳线时,要充分考虑与正馈线之间的距离,防止因跳线与正馈线之间的空气绝缘间距不够,造成放电,烧断正馈线。根据《铁路技术管理规程》规定:接触网带电部分至固定接地物的距离不小于300mm,再考虑分造成的线索偏移,保护跳线与正馈线之间的距离为350mm。
第2个回答  2014-02-16
保护线和零线的区别:
保护线:又叫“保护接地线”,它是以用电单元为单位的接地保护,如一个车间,一栋楼,一户家庭等。是在用户处接地。

零线:就是我们常说的“地线”,是电力网的接地线。是在最后一级供电变压器处接地,到用户之间,有一段较长的传输线路。

一般家用的三孔插座,上面的一个就是“保护接地线”孔。
下面两个:一个是“火线,又叫相线”,另一个是“地线,又叫零线”。
第3个回答  2010-02-25
保护接地适合中性点不接地的三相三线制系统,是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地作电气连接。
保护接地有一定的局限性,所以就采用保护接零。即将电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线制低压系统。在该系统中,凡由于绝缘损坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外都应接零。应接零和不必接零的设备或部位与保护接地相同。凡是由单独配电变压器供电的厂矿企业,应采用保护接零方式。本回答被网友采纳