在高压电流回路中,电流互感器只有A,C相有;B相没有。为什么不直接在B上加互感器

如题所述

电度表电压线圈用的是线电压(AB,BC),所以只要两个电流互感器就可以对三相三线进行计量。

电流互感器的原理和变压器一样,也是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。它的一次侧绕组匝数很少,二次侧绕组较多,串在需要测量的电流的线路中。

电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

扩展资料:

电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:

1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1

2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2

3、电流互感器铁芯合磁通:Φ = Φ1 + Φ2

4、因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0

5、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电

6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全

7、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施。

参考资料:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-16
因为高压电能在传输中三相是对称的。采用三相二元件“两瓦法”是能满足测量计量要求的。所以没必要在B相装CT及PT了。
第2个回答  2022-09-27
简单说,因为高压电(6kV以上)没有零线,不管对称不对称,三相电流之和均为0(基尔霍夫定律),所以知道AC相的电流,B相电流也就知道了,不必装互感器。
第3个回答  2022-07-27
不完全星型接法,根据基尔霍夫定律,知道A相和C相的电流,三相电流的矢量和等于零,B相的电流就知道了,这样接可以节约一个电流互感器。
相似回答
大家正在搜