混凝土浇筑时挂篮变形消除措施如下:
1.混凝土浇筑必须由挂篮前端向后推进浇筑,以防混凝土重力引起挂篮变形造成接缝处混凝土开裂。
2.腹板浇筑必须保持两侧相对平衡、两侧砼相差不得大于2米。两悬臂端箱梁必须同时对称浇筑,并保持相对平衡。
3.混凝土浇筑前和浇筑过程中,要设专人仔细观察和检查模板各拉杆(吊杆)、主桁后锚、侧模后锚和底篮后锚、牛腿、侧模前吊杆和底篮前吊杆等主要受力部件有无变形,发现问题要及时完善处理。实施跟踪测量监控,掌握挂篮与箱梁挠度变形,以便实时调整立模标高,确保成桥后的线形达到设计要求。
4.灌注顺序是先底板、腹板、后顶板、翼板,底板浇筑时纵桥向为块段远墩端向近墩端方向进行,横桥向为两侧腹板向箱梁块板中轴方向对称均衡进行,防止横桥向过大偏载。对于顶板砼,纵桥向为块段端部向根部进行。
5.混凝土浇筑过程分层进行,分层厚度30cm,采用插入式振捣器振捣混凝土,特别要振实纵锚垫板后的砼、防止锚后砼不密实。

6.顶板砼浇筑应注意桥面的平整度及高程,在箱梁翼板两侧设置标高控制带(用光圆钢筋),标高根据监控单位提供的相关数据现场测量控制。