现场安装温度变送器时,其主要技术指标如下:

基本精度:温度变送器具有±0.5%的精度,这个精度包括了冷端温度补偿的影响。在正常工作条件下,其温度变化每10℃,误差控制在标定量程的±0.1%以内。

工作电压需求为24伏直流电,确保供电稳定。当供电电压在24V范围内波动时,变送器的负载能力可以适应0~250Ω的范围,以保证信号传输的稳定性。

环境适应性方面,变送器能在-25℃至+70℃的温度范围内正常工作,同时,相对湿度应保持在85%以下,以减少湿度对精度的影响。在振动和位移方面,需避免60Hz以下频率的振动,以及小于0.14毫米的位移幅度,以防止机械损坏。

在安装和使用中,务必注意以下几点:首先,变送器电源必须小于36VDC,避免高压接入。其次,负载电阻需在制造商提供的工作范围内。不同规格的变送器模块,其显示屏不可互换。当环境条件不佳,如温度过高,推荐使用高温环境一体化变送器,同时配备散热装置,以提升设备的可靠性。

在运输、安装和操作过程中,变送器应避免受到剧烈冲击。标定工作是一项技术要求高的操作,非专业人员和没有专用设备的人士,应避免随意调整电位器,以免影响精度甚至导致设备无法正常工作。标定时,需反复调整零点和满度,直至满足精度标准。

常见故障方面,如果变送器输出电流约为27.3mA,可能是热电阻短路;而无电流输出,则可能是接线错误,需检查线路连接是否正确。