22问答网
所有问题
防爆等级标识中ExdⅡB T4与ExdⅡC T4有什么区别
请分别说明两种标识的意思,哪个防爆等级高!有什么区别
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
这个自然是IIC的等级高了。
Ex-----防爆英文缩写,防爆标识
d------防爆形式,“d”是指隔爆型
IIC----防爆等级划分,主要分为I类(矿用)、II类(厂用)。其中II类又分为:IIA、IIB、IIC(A<B<C)
T4-----温度组别(T1~~T6)
更多请咨询欧瑞防爆电气。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0TIfII06.html
其他回答
第1个回答 2010-02-26
Ex—防爆标志;
d—隔爆型;
Ⅱ—工厂用(分为3级ⅡA、ⅡB、ⅡC);
级别 最大试验安全间隙(MESG)(mm) 最小点燃电流比(Micr)
ⅡA δmax≥0.9 >0.8
ⅡB 0.9≥δmax≥0.5 0.8~0.45
ⅡC δmax≤0.5 <0.45
可见ⅡC比ⅡB要求高。
T4—设备允许表面温度T≤135℃;
相似回答
exd
ⅱ
ct4和exd
eⅱ
ct4有什么区别
?
答:
区别:字母不同,防爆等级不同
。1、EXdeⅡBT4比EXdⅡBT4,就多了一个e,e表示增安型,EXdeⅡBT4比EXdⅡBT4,在防爆电气产品的型式上多了增安型。2、EXⅡT6和前两个,三方面都不一样。防爆标志为ⅡT6(iaⅡT6),代表:防爆电气产品的型式为本质安全型,是使用在II类场所,爆炸性气体的引燃温度...
防爆电机
防爆标识CT4和BT4区别
答:
区别:
1、适用区域不同
。B T4适用于气体危险区域2区,最高表面温度不超过135°C。C T4适用于气体危险区域1区和2区,最高表面温度不超过135°C。2、
适用的气体环境不同
。BT4适用于一些常规气体,如甲烷、乙烷、石油、硫化氢等常见气体。CT4能更高覆盖一些不易常见,极易容易爆炸的气体,如CT1级别的...
大家正在搜
药品标有O T C标识什么意思
如何在A列中有的在B列中标识
A B C 类 服装 标识
CJGJ什么标识
面料标识C奥顿是什么
B什么标志
汽车标识有个B字
图中标识为B的协议常用的是
什么是B标
相关问题
移动防爆灯具的防爆等级Exd ⅡC T6 Gb与Exia Ⅱ...
移动防爆灯具的防爆等级Exd ⅡC T6 Gb与 Exde ...
防爆等级dⅡCT4与EExdIICT5 什么区别?EEx代表...
防爆炸等级 Exd II BT4和Exd II CT6的区别
防爆标志Exd ⅡCT6 和Exem ⅡT4,哪个防爆等级更...
ExiaIIBT4 与ExiaIICT4两种防爆标准的区别是...
EXdeⅡBT4与EXdⅡBT4和EXⅡT6防爆等级的区别是...