120平方铜线能承受多少千瓦电流?

如题所述

120平方的铜线最大承受负载为117KW,最多能通过210A的电流

计算方法

根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A)。

功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-08

能承受多少电流,带动多大功率,与线路长度有一定关系。

距离100米左右,三相三百八十伏的电压,可通过350个电流,带动170千瓦左右的用电器。

第2个回答  2023-02-17
理论计算120mm铜芯线额定载流量240A,实际根据线缆长度、线缆散热情况等,实际载流量要低一些。