桩基工程施工监理质量控制要点?

如题所述

下面是中达咨询给大家带来关于桩基工程施工监理质量控制要点的相关内容,以供参考。
1.工程概况
本工程总建筑面积为6.2万m2,住宅小区建筑主要包括地下车库和六栋住宅楼,地下一层、地上最低10层,最高16层。其基础工程采用静压式PHC-AB型管桩,其混凝土强度为C80,桩径500mm(壁厚125mm),有效桩长分别为12m、18m、22m三种,桩尖类型为a型(即十字形),其对应的设计单桩竖向极限承载力标准值为3300KN、3600KN、4800KN,总桩数1465根。
根据设计院要求,沉桩的终止压力按以下两种情况进行控制:①对于桩顶标高已达设计标高,但加载压力值未达到设计要求的,按标高控制;②对于加载压力值已达设计值,但桩顶标高未达设计标高的,以压力值控制,终止加载压力值≥5200KN,终止加压前应复压三次(满载--卸载--再加载,反复三次),并应记录静压桩机每个行程的加载压力值和测量桩顶实际标高。
2.监理质量控制要点与方法
静压法沉桩施工在沿海城市一带运用较早,但在西北地区也就是近些年来才被运用和推广,因而施工技术和管理水平较参差不齐,这就给现场监理工作带来了一定的难度。本文所述的质量控制主要针对静压桩施工监理质量控制及与该工序紧密相关的内容。静压法沉桩的施工程序为:
测量定位--复核桩位--桩机就位--吊桩插桩--桩身对中调直--静压沉桩--接桩--再静压沉桩--送桩--终止压桩。
根据静压桩施工工艺工程,在事前、事中、事后三个阶段应做好以下监理质量控制要点。
2.1事前的控制:
(1)工程开工前,认真审核施工单位的施工组织设计。内容应齐全,符合有关的设计要求和工程施工实际情况。
(2)督促施工单位建立质量、技术保证体系和安全保证体系,各类人员应按要求到位,并具有相应资质。
(3)要求施工单位认真熟悉施工图纸和地质资料,由监理单位牵头组织有关单位进行图纸会审,将有关问题及处理方法以会审纪要形式详细记录。
(4)由于桩基基础对定位放线尺寸要求精度高,因此必须对施工单位测量内业计算结果(各桩位的数据坐标)进行认真核对,经监理复核无误后,再进行现场定位放线。施工单位自检合格,并经监理复核认可后方可进入下一道工序。
(5)在施工图上对每根工程桩桩位进行编号,做到不重号,不漏号,以便掌握和了解每根桩的施工情况及核对有无漏桩情况。
(6)进场的预应力管桩必须有厂家出具的合格证和具体数量,报监理确认,并进行外观检查合格后方可使用,对于检查不合格得管桩严禁使用。同时,还应注意现场管桩堆放不得超过七层。
(7)编制静压沉桩施工监理实施细则和旁站方案。
直度是压桩质量的关键,必须高度重视。首先,应保证场地平整,有足够承载力,保证静压桩机的稳定垂直。其次,桩插入时的垂直度偏差不得超过0.5%。最后,沉桩时,利用相互垂直的两个方向上架设的经纬仪进行调校,调校后的垂直度在规范允许值以内才能进行第一节桩的沉桩施工。在沉桩过程中应随时观察桩的进尺变化,如遇地质层有障碍物、桩身偏移时,应分一至二个行程逐渐调直。
(5)接桩:
①接桩应在距地面1m左右处进行,同时应保证上、下两节桩桩身顺直,错位偏差﹤2mm,上下节平面偏差﹤10mm。
②对接前,应将桩端头上下端板应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。
③本工程采用CO2气体保护焊。施焊时,宜先在坡口周边先行对称点焊4~6点,等上、下接桩固定后再进行焊接。焊缝长度和厚度应满足有关的规范要求,且焊缝必须连续饱满,焊接层数不少于2层,焊后桩头自然冷却时间不少8min,严禁用水冷却或焊好即压。焊接后及办理隐蔽验收手续。
(6)压同一根桩时,应保证各工序连续进行,同时做好旁站监理记录,遇到下列情况应暂停压桩,组织有关单位研究处理:
①初压时,桩身发生较大幅度位移、倾斜,沉桩过程中桩身突然下沉或倾斜。
②桩顶混凝土破环、桩身出现严重裂缝或压桩阻力剧变、压力表压力消失。
③地面明显隆起,临桩上浮或位移过大。
(7)终压后桩顶标高的控制,应用水准仪认真控制,防止超压和欠压(桩顶标高允许偏差值±50mm)。对于未能压至设计标高,且桩头高出地面的管桩,应用锯桩器切割外露部分,切割时应截至地坪下10~20cm,以避免被过往机械和车辆碰撞,而造成桩身破坏,同时严禁用大锤横向敲击或扳拉截断。
2.3事后控制:
此阶段主要是对实际施工结果的检验和工程资料的检查监督。
本工程在工程桩施工前,以按《建筑基桩检测检测技术规范》JGJ106-2003规定的受检桩数量和检测方法对每栋楼的试桩进行了静载试验,其结果承载力都达到设计要求。
(1)工程桩是施工结束后,委托具有资质的检测单位进行高、低应变检测,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定和评价,是否满足规范、设计要求,如不满足,与设计单位、施工单位研究分析原因,协商解决补救措施,由设计单位提供补强通知。
高、低应变的检测。按规范JGJ106-2003中3.3.3款有关要求进行高应变受检桩的选择,同时检测桩数量按总桩数的5%抽取。对于低应变受检桩则随机进行抽取,检测桩数量按总桩数的20%抽取,但对于地下车库的柱下两桩的承台抽检桩数量(根据3.3.4中第1款:柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根),应按50%抽取。
(2)督促施工单位在压桩施工结束后,填写、上报和收集有关资料:
①工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审记录、设计变更等;
②经审定的施工方案及执行中的变更情况;
③施工记录及各项施工签证;
④各种质量事故的处理意见、措施、记录、签证;
⑤压桩施工测量定位、放线的验收记录;
⑥单桩承载力检测报告;
⑦桩身质量检测报告;
⑧桩竣工平面图及桩顶标高图。
(3)监理单位组织设计院、地质勘探设计研究院、施工单位及建设单位联合对桩基进行验收。
3.结束语
地基基础工程是建筑物的根本,又属于地下隐蔽工程,它的勘察、设计和施工质量直接关系着建筑物的安危。实践表明,建筑物事故的发生,很多与地基基础有关,而地基基础事故一旦发生,补救非常困难。因此,作为一名监理工作者,更应该严把质量关,做好桩基工程的施工质量控制工作,给建设单位和业主交一个优质工程、满意工程。2/2首页上一页12
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜