格力猎手系列空气净化器
杀灭病毒 守护健康
¥12080
格力·臻新风变频冷暖3匹1级能效柜机
双向换气 净菌自洁
¥19999
格力手持推杆式吸尘器
飓风大吸力暗角不藏尘
¥3599
晶弘多门冰箱 变频339L
除菌保温 -5℃瞬冻
¥6599
格力消毒液制造机
省心便捷自制消毒液
¥498
格力明珠变频冷暖空调
凉得自然 暖得均匀
¥26999
查
看
更
多
显示E1是指高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
空调的高、低压保护就是是检测系统内制冷剂压力的一种压力开关,主要作用是检测系统压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给CPU,CPU处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
扩展资料
格力空调故障代码—变频柜机
1、E1代表压机内电流过大,感温包开路。
2、E2代表内温管的防冻结保护。
3、E3代表内传感器短开路。
4、E4代表蒸发器管短路
5、E5通讯失败N、L不能接反。
格力空调故障代码—普通柜机
1、E1表示压机高压保护。
2、E2表示内冻结保护。
3、E3表示压机低压保护。
4、E4表示排气温度保护。
5、E5表示过欠压保护、低电压保护。
参考资料来源:百度百科-格力空调故障代码
本回答被网友采纳一、E1是故障信号,E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
二、格力E1排除方法:
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1,排空不净/新装机
2,过量冲注/维修过
3,外机
是否高温,是否通风不畅,是否脏堵,是否环境恶劣。
三、电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1,排空不净/新装机 2,过量冲注/维修过 3,外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。
拓展资料:
一般时段空调保养
1.清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
2.室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
3.清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
本回答被网友采纳