资料上常说的TN供配电系统中性点重复接地指的是什么部位重复接地

是电源中性点引出端处,还是指的中性线整条线路多点接地,或者是设备处接地,请电气工作的朋友们指点下,谢谢啦!

TN供配电系统中性点重复接地,实际上是保护零线重复接地,因为保护零线和中性点接地是连在一起的。追问

嗯,非常感谢!你说的“零线重复接地”接地点都是分布在哪呢?比如一新建小区低压供配电采用TN-C系统,变压器的负载为居民生活用电,那么这条线路的保护零线“重复接地”都在哪接地,是变压器低压出线侧零线到楼层总配电盘之间这一段吗??还是进入各楼层后的零线还需要重复接地??假如零线在变压器出线端处出线断开故障,且三相负荷不平衡时,就算零线后面重复接地不也会造成电压不均衡,甚至烧毁用电设备吗?

追答

重复接地在小区单元楼的电源箱里,在这里工作零线重复接地,然后引出一根保护线(PE)线。至此工作零线和保护零线从这里完全分开。分开后的工作零线N线不能在重复接地,保护零线PE线可以在N点重复接地。接地线是和整个大楼的钢筋网连起来的,然后通过镀锌扁铁引出。
那么这条线路的保护零线“重复接地”都在哪接地,是变压器低压出线侧零线到楼层总配电盘之间这一段吗?是这一段线。
如果按照以上要求进行接地,假如零线在变压器出线端处出线断开故障,且三相负荷不平衡时,是不会烧毁用电设备的。这时的零线虽然断了,但是因为有了重复接地,它可以通过重复接地和变压器中性点接地够成回路。

追问


有点明白你的意思了,回答的非常详精彩、详细!图中是不是就是重复接地!

追答

是重复接地啊,上面不是写着的吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-04
进户处、设备处重复保护接地