中央空调冷媒管是不需要计算管径的,厂家设备接管处就限定了管径大小了。
风系统的风管才需要计算管径风系统用的是假定流速法:先根据国标规范所规定的范围,给风管假定一个速度V,然后由于通过的风量是已知的。
那么可以根据:风管面积=风量/(3600*假定风速)得出风管面积,然后去查资料,风管有哪些尺寸可以选择,假设之前算的风管面积是0.23,那么就可以选择一个500*500的风管,这管子的面积是0.25,接着把0.25代入到公式:风速=风量/(风管面积*3600),即:V=风量/(0.25*3600),就可以算出采用500*500管子后风管的流速。
在实际流速满足规范的前提下的管径就是初步设计所求的管径,当然,后面还需要进行校核计算的。