我的一台三相380V--2.2KW的潜水泵上电跳闸,测量后发现a相与c相的电流有100A左右

我的一台三相380V--2.2KW的潜水泵上电跳闸,测量后发现a相与c相的电流有100A左右,但是b相正常,测量三相线圈绕组,均为3欧,有谁遇到过这样的情况啊!解释解释!
是的,早些时候送去修过,不过之前的情况也差不多是这样,当初是怀疑对地绝缘不好而引起跳闸才送去修的,我是把接触器强制按下去用钳表测的电流,b相的电流只有3A,把a相或c相任意拆一条后再按下就没有电流了,但是把b相拆掉再按下两相又是100A左右了,

你的水泵是不是重新修过的,是那就是里面的线头接错了,正常空载电流2.5A差不多,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-07
2.2KW潜水泵额定电流5A左右、如果到100A可能是接地、不知接地绝缘电阻是多少?开关多大?100A是怎样测出的。B相正常是多少A?
第2个回答  2010-02-07
不可能,a、c相电流达100A,水泵早烧了。
水泵电机线圈存在相间短路,也许在线圈的接线处短路,唯有送去修理。
第3个回答  2010-02-07
相间短路