300米4平方铅线可以称载2.2千瓦电机功率
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-15
4å¹³æ¹çé线æ线æ·è®¾å®å ¨æªæµé约30Aï¼2.2KWçµæºçµæµçº¦4Aã300ç±³çä¾çµè·ç¦»æ¯å¯ä»¥å¸¦å¨çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0XX0fhXfIf2S0fhh2.html
其他回答
第1个回答 2015-04-13
300米4平方铜线可以称载2.2千瓦电机功率,不是铅线哟!!!
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-04-14
没问题,可以,应该是铝线吧
相似回答
2,2
千瓦电机
500米用多少
平方线
?
答:
2.2kw电机
额定电流大约为4.4A,电机压降范围为5%x380=19V,而铜线每平方每百米电阻大约为1.8欧姆,故S=1.8x5÷R=9÷(u/丨)=9x4.4÷19≈2.1平方毫米,所以:选用铜芯线4x2.5平方毫米,其中-芯为地线,其余三芯为火线。
2KW的
电机
应该用多少
平方
的电缆,感谢
答:
你的总设备是22.5kw,总电流约50安,应选6-10平方母线;分线每根只有1.5kw,只需选择3*0.75-1平方的铜芯电缆线即可满足需要。