一类负荷,短时停电可能影响人身安全或设备安全,迫使生产活动停顿的负荷。
这类负荷一般采取双电源自动切换的供电方式。(强调两个电源必须是相互独立的)
二类负荷,允许短时停电,但是停电时间过长会损坏设备或影响生产的负荷。
这类负荷一般采用双电源手动切换的供电方式。(强调的是两个独立的回路供电)
三类负荷,长时间停运亦无影响的负荷。
这类负荷单电源供电即可。
一类二类负荷,如果有双套且互为备用的设备,可以分别在不同时停电的单电源母线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-15
这个问题请查阅:GB 50052-2009《供配电系统设计规范》第3部分 负荷分级及供电要求
按负荷重要程度分为 三个等级: 一级负荷、二级负荷、三级负荷 。
为满足供电可靠性的要求:一级负荷 应由双重电源供电;二级负荷宜由两回线路供电;三级负荷没有要求。