为什么安装漏电保护就不得重复接地?

如果安装漏电保护开后,是不是就无能重复接地了,但我在漏电保护开关前接地,这样可无可以?

重复接地的主要功能就是防止前级电源零线发生故障,影响后级电路正常运行。漏保后的接地线与零线必须严格分开设置,是为了防止线路上应过零线的电流窜入接地线,引起回路电流不平衡而致漏保误动作,影响系统的正常运行。
你如要在漏保前装重复接地,必须在前级电源无总漏保的情况下才可以,否则会发生前级漏保误动作的异常情况,影响全系统的正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-11
根据题意完全可以,但是必须保证在你这一级的上方没有保安器。

江苏XXX供电公司 马德明
第2个回答  推荐于2017-09-29
1、漏保后的接地线与零线必须严格分开设置,是为了防止线路上应过零线的电流窜入接地线,引起回路电流不平衡而致漏保误动作,影响系统的正常运行。
2、漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
3、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。