关于仓库防止着火的文章

首先要表明火灾发生了给我们带来的灾害 其次讲些仓库里可能发生的案例及防护措施
要详细些 字数不需要太多 也可以以列提纲的方式
说的好的必定额外加分
速度要快 明天就要交文章了

仓储式物流中心的消防设计与探讨

摘要:丹尼斯物流中心是按照超高建筑设计和建设的大型仓储式物流中心,该建筑具有层高高(>12 m)、空间大、货架布置密集、货物摆放高的特点。通过对该工程的水消防设计,探讨超高类仓储式建筑的室内消防用水量的计算、自动喷水系统的方案选择及系统设计,并提出了一些规范中不太明确的问题,愿与同行们进行商榷。 

关键词:大型仓储式物流建筑 消火栓 自动喷水 设计 探讨工程概况 

 

1 工程概况

丹尼斯物流中心由郑州丹尼斯百货有限公司建造,随着郑州丹尼斯百货规模的不断扩大,几年间,由原来的人民路店逐渐发展为数个商店的连锁商业。本工程位于郑东新区航海东路与第一大街交汇处,该地块东临京珠高速公路,西临一零七国道,交通条件便利。该工程建筑结构为轻型坡屋顶钢架结构,建筑面积为21800m2,建筑最大层高为15.5 m,内部设高架货架区、低架货架区、货物分拣区。该物流中心储存物品类别为丙类。该工程根据建筑面积和层高的不同分为四个防火分区,每个防火分区的面积均控制在《建筑设计防火规范》(以下简称“建规”)的允许范围之内(即不超过6000m2)。防火分区一区、二区、三区包括部分高架货架区和部分货物分拣区,四区为夹层低架仓库区。防火分区之间用耐火等级不小于3 h的防火卷帘、防火墙分隔。屋顶钢梁、檩条及货架均涂刷防火涂料,耐火等级不小于3h。

2 消火栓系统的设计

2.1 消防水源

本建筑有两路水源,分别从不同的市政道路上引入两根DN300的给水管,并在院区内形成DN300的环状给水管网。本工程所在地水压约为0.30MPa。室外设250m3消防水池一座,消防水量不足的部分由市政给水管网补充。

2.2 室外消火栓系统

根据“建规”的规定,耐火等级为一、二级的丙类仓库,室外消防用水量为:45 L/s。根据供水管网的水压和供水量,室外消防采用常高压供水系统。基地内另有两项建筑,由于场地东西长380 m,南北宽120 m,考虑到消防车就近取水及工程的安全性,共设六个地上式消火栓,沿环状消防车道及结合建筑单体布置情况均匀布置。

2.3 室内消火栓系统

根据“建规”第8.5.2规定,室内消火栓用水量为10L/s,同时使用水枪数量为2支,每支水枪的最小出水量为5L/s。由于高架货架的货物最高摆放高度为11.5 m,在扑灭火灾时,为防止消防人员被火焰辐射烤伤或倒塌的着火货物砸伤,因此水枪的倾斜角度一般不宜超过45度,水枪倾斜射流的灭火示意图如图l所示。

经计算,水枪的倾斜角为45’时所需的直流水枪充实水柱长度为:SK=(H1一H2)/sin45°=1.41(H1一H2)=1.41(11.5一1)=14.8(m)。水枪口径为19mm时,消火栓栓口压力为0.265 MPa,流量为6.44 L/s。因此,本建筑的室内消防设计用水量应为12.88L/s。为安全起见,室内消防设计用水量采用15L/s。

3 自动喷水灭火系统方案选择

根据工程的具体情况,对本工程自动喷水灭火系统的设计考虑了以下三种设计方案:

3.1 采用雨淋系统

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称“喷规”)4.2.5规定,室内净空高度超过6.1.1(即采用快速响应早期抑制喷头的仓库,室内最大净空高度为12m)规定,但须迅速扑救初期火灾的,应采用雨淋系统。关于雨淋系统的设计参数问题,仅在“喷规”9.1.8中提到(雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制喷头的流量之和确定;多个雨淋阀控制的并联系统,其系统设计流量应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定)。单个雨淋阀控制的作用面积,按规范5.0.1规定,中轻危险级Ⅱ级为180m2,本建筑一个防火分区的面积为:6000m2,根据规范则需要安装34个雨淋阀,如防火分区内任一点发生火灾,喷头动作同时按几个考虑?另外,仓储式建筑是否属于必须迅速扑救初期火灾的建筑,规范中并未明确规定。同时,我们考虑到初期火灾几个喷头喷水即可灭火,而雨淋系统一经开启,大量开式喷头同时动作,势必造成水患。因此该工程采用雨淋系统有点欠妥。 

3.2 采用大空间智能灭火装置

近几年来,为了满足高大空间自动喷水的要求,国内几家厂商研制出了大空间智能型主动喷水灭火装置,广东省率先编写出了《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》。该灭火装置的研制为解决超高建筑(H>12m)的设计提供了新的设计理念和方法。大空间智能灭火装置,适宜于生产储存A类物品、最大净空高度为6~25 m的仓库、厂房等场所。该装置对所保护的区域始终处于全方位的监控状态,将红外传感技术、计算机信号处理和通信技术有机的结合起来,完成从探测判断火灾、到启动装置射水灭火、停止喷水等全过程的控制。对于发现火灾、扑灭早期火灾,比普通的湿式自动喷水灭火系统具有不可比拟的优越性。但是,该规范目前仅为广东省地方标准,河南省是否能以该规范为设计依据,我们已申报省消防总队征求意见,但迟迟没有得到答复。另外,由于该投资造价特别高,设计者方案选择时必须综合考虑。

3.3 采用快速响应早期灭火喷头与货架内喷头相结合的系统

根据建筑内层高的不同和货架布置形式的不同,采用不同类型的喷头加以保护。对于建筑内层高小于12 m的仓库部分(货架最大高度为6m),根据“喷规”5.0.6,采用快速响应早期抑制喷头;对于建筑内层高大于12 m的仓库部分(货架最大高度为11.5 m),根据“喷规”5.0.6,仅在顶板下设置快速响应早期抑制喷头,将不能满足有效灭火的需要,而在货架内增设喷头,是对顶层喷头灭火能力的补充,因此,我们采用了除在屋面顶板下布置流量系数为K=200的快速响应早期灭火喷头外,还在货架内安装流量系数K=80的普通喷头。该方案具有系统形式简单、报警阀组数少、投资造价低,管理方便等优点。

通过对上述三种方案的比较,经与当地消防主管部门的协商,笔者认为采用第三种设计方案具有造价低、系统简洁等优点,因此采用该方案更加合理。

4 自动喷水系统设计

4.1 根据层高及防火分区的特点,管网系统分三个部分

(1)高架仓库(H>12 m)部分按仓库危险等级Ⅱ级设计,屋面下设置流量系数为K=200的快速响应早期灭火闭式喷头。喷头布置间距为3.OmX 3.0m,喷水用水量为:90L/s。高架货架分五层,每层层高为2m,若每层货架内设置喷头,货架内货物的摆放高度因喷头的设置要求受到限制,且工作人员工作时极易误碰喷头,因此采取在并排货架5m的通道中间布置喷头,从下到上每两层布置一排流量系数为K=80喷头。为更有效地扑灭初期火灾,要求货架托盘必须采用通透性较强的托盘,喷头布置间距为3.0mX3.0m。

(2)一层夹层下面为货物分拣区,层高为6.9m,该区平时不堆积货物,仅在装卸货物的码头使用,因此该部分按仓库危险等级Ⅱ级设置流量系数为K=80的喷头即可满足喷水强度的需要。喷头布置间距为2.0 mX 3.0 m(由结构梁的布置而定),喷水强度为:16 l/(min·m2),作用面积为:300m2,自动喷水用水量为:80L/s。

(3)高架仓库夹层(夹层最高处层高为8m,货物最大堆积高度为5.5m),按仓库危险等级Ⅱ级设置流量系数为K:200的快速响应早期抑制闭式喷头。喷头布置间距为3.0mX3.0m,喷水用水量为:90l/s。

4.2 自动喷水系统用水量

根据“喷规”9.1.5、9.1.6,当建筑内设有不同类型系统或不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。因此,自动喷水系统的设计用水量,应为12只K=200的快速响应早期抑制喷头出水量与4只货架内喷头出水量之和的最大值,即95.32L/s(12X7.5+4X1.33:95.32)。

4.3 自动喷水灭火系统压力的确定及报警阀组的设置

由于K=200的快速响应早期抑制喷头的最低工作压力为0.50MPa,而货架内喷头和货物分拣区K=80的普通玻璃球喷头的最低工作压力为0.10MPa,因此供水系统需根据压力及防火分区的不同分区分压供水,并分别设置报警阀组,自动喷水灭火系统水泵供水压力按最不利点的快速响应早期抑制喷头压力设计,而安装普通喷头的管网系统经减压阀组减压后供水。由于喷水系统设计流量大、管路长,为减少管网最远与最近作用面积因管网阻力而产生的压力差,保证压力均恒,因此适当放大供水主干管管径,并按不同防火分区、不同压力设置报警阀组七套。考虑报警阀组若集中设在消防水泵房内,从泵房到四个防火分区的七根供水主干管的敷设不仅占用有效的建筑空间,而且因耗材的太多将会增加工程的造价,因此,采用报警阀组分散设置在各个防火分区内的布置方式。

5 关于超高建筑消防设计的探讨

5.1 重超高建筑喷头布置间距及最低工作压力的问题

根据“喷规”5.0.6,最大净空在本表规定范围之内时,表中给出了喷头布置最大间距和最低工作压力,而净空超出本表规定,且货架内设置喷头、屋面喷头喷水能力得到补偿时,本条并未给出应按照表5.0.6那一款确定屋面喷头布置的间距及喷头最低工作压力。再者,货架内喷头未指出应选用那种类型的喷头,如果布置流量系数为K=80的喷头,将不能满足表5.0.6中规定的喷水强度的要求,而流量系数为K=200的喷头又不适应布置在货架内。

5.2 超高建筑作用面积的概念是否存在

在“喷规”表5.0.6中给出,采用快速响应早期抑制喷头,其设计流量应按作用面积内12只喷头的出水量确定。根据“喷规”及参照美国FM标准,快速响应早期抑制喷头的最大布置间距为3.7 m,最小布置间距为2.4m,最大与最小布置间距12只喷头的保护面积之差为95.16 m2L(3.7X 3.7)X12一(3.0X3.0)X12],由于喷头间距布置的不同保护面积相差1.38倍,而作用面积又没有明确给出大小,本表中“作用面积内同时开放的喷头数”是否应加以修改。

5.3 消防水箱容积及稳压设备出水量的问题

“喷规”10.3.1、10.3.2中规定,屋顶或气给水设备的出水量为5L/s,供水时间为10min,但并未指出采用不同喷头时以上两项参数是否一样,因一只普通喷头工作压力0.1MPa时出水量为1.33L/s,而K=200的快速响应早期抑制喷头工作压力0.50MPa时出水量为7.46L/s。该项参数是否应根据喷头的不同分别规定。

6 结语 

综上所述,采用合理的消防设计方案,可以降低超高类物流建筑基建造价、降低成本,是控制火灾、有效灭火设计的关键之所在。关于“喷规”中一些不太明确的设计参数问题,希望在新“喷规”的修订中给予明确。

参考文献:

[1] 黄晓家,姜文源,等.自动喷水灭火系统设计手册.中国工业出版社.

[2] 潘振钦.特殊建筑自动喷水系统设计和探讨.给水排水,2003.(8).

[3] 姜文源.我所理解的“大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范”.全国建筑给水排水委员会水消防分会第三次年会暨国际自动喷水灭火技术交流会论文');">论文集,2004.4.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-06
修改加强版、
----------------------------------------
仓库是一个企业物资集中储存的重要场所,一旦发生火灾,会造成严重的经济损失,还可能造成人员伤亡,后果严重。导致火灾发生的原因也是多种多样的,只有认真分析火灾发生原因,提出相应的对策和措施,才能有效地防止仓库火灾事故的发生。
一、仓库火灾原因分析
通过对88起重大以上仓库火灾事故的分析,其主要原因可包括:
1) 火种控制不严。主要有违章动火、玩火、纵火、燃放烟花爆竹、吸烟、装卸作业中引发的火种;临时照明和动力电线短路超负荷、摩擦火星、电线碾压等;违章切割、无动火证、违反规定操作。
2) 仓库照明管理不善。主要有仓库照明灯具选用不当、堆垛超高未保持灯距、照明施工质量差导致灯脱落、临时照明设置不当等;使用高温照明、灯位置设置不当、用后未切断电源;辐射热积聚而引发堆垛火灾;临时照明设置不妥,受风或电线拉动而倾倒,因无人看管而引起火灾。
3) 化学危险品通风散热条件不周。防潮防火、防暑降温措施不力、堆放不规范,缺乏专业知识致使库存物品发生生物、物理或化学反应引起自燃、燃烧或爆炸。
4) 防雷设计有盲区或防雷设施保养不善。设计有盲区,避雷设施保养不善,对球雷、感应雷、带状雷登研究与防护不够。
5) 危险物品仓库没有分类分项存放,装卸作业无有效防静电措施,擅自改变仓库储存物质性质。
乱搭、乱建、乱堆、甚至吃住在库区;人员和物资进出极度混乱;擅自改变防火分区、防火间距,消防设施不完备等。
二、仓库火灾事故防范对策
对于仓库火灾的预防和控制,应从安全技术、安全教育、安全管理三个方面入手采取相应的措施。安全技术对策着重解决物的不安全状态的问题;安全教育和安全管理对策主要着眼于人的不安全行为的问题,安全教育对策主要使人知道应该怎么做,而安全管理对策则是要求人必须怎么做。
安全技术对策:
1) 严格按照国家规范的要求进行设计和使用。
2) 在设计和建设过程中就要严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工。充分考虑建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施,根据仓库的使用性质按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火设施,落实消防水源和室内外消防给水系统(可参照GBJ16-87.建筑设计防火规范),从本质上防止火灾发生和控制灾害的发展。
3) 在设计过程中,要着眼于物资储存量大、消防用水量大和一旦发生火灾就有发生重大火灾的可能,重点规划布置库区的防火间距、消防车道、消防水源、堆垛组距、垛距等。
4) 严格按照国家规范的要求设置仓库的电气线路----易燃易爆危险物品仓库应采用防暴电器和照明,电气线路必须按照防爆的要求进行敷设。
5) 普通丙类物资仓库的电气线路应穿金属管或不燃型的硬质塑料管固定敷设,按规范要求选用照明灯具。
6) 库房内不得设置移动照明、配电线路与货垛上方架设临时线路,不得设置移动照明和配电板等。
加强消防设施的维护与保养
1) 要增加消防投入,不能重经济效益轻消防安全,忽略必要的消防自己投入。
2) 加强消防设施的日常维修保养,提高消防设施的合格率和完好率,使其保持良好的性能 状态。----要按照国家规范的要求设置安装避雷装置,并在每年雷雨季节前测试一次,保证完好。
3) 加强危险物品的仓库消防安全评价! 按《危险化学品安全管理条例》要求对易燃易爆化学品的有关单位进行安全评估。
安全教育对策
1) 作为危险物品仓库的安全管理人员,必须熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准,增强安全意识和法制观念,掌握安全卫生基本知识,具有一定的安全管理和决策能力
2) 对于从事易燃易爆危险化学品作业的职工,首先要加强易燃易爆基本知识教育,熟悉掌握相应技能、会防护和应急处理。
有关职能部门要加强培训考核,操作人员要持证上岗。
安全管理对策
1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》、《公安部 仓库防火安全管理规定 1990》等法律法规,落实安全生产责任制.
2) 严格各项操作规章制度.
3) 加强对违规违章操作人员的管理和查处,进行经常性安全教育。
特殊工种要持证上岗。
4) 严格人员、车辆进出的等级查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。

——————————————————
没有一家企业是不重视消防的。他们认为他们企业的防火措施做的比较到位,仓库的管理还是比较严格的,也没有人会违反规定去抽烟,为什么会失火呢?分析原因有以下几点:
仓库都会有电线。没有一家能做到每年检测一次,每十年更换一次。而电线时间久了会老化,从而导致短路着火。这些电线往往都连接到固定插座和开关上。而这些固定插座和开关附近往往都是些易燃品。我们中国近几年每年都会有三十万起左右火灾,其中这十几万起就是这些固定插座和开关引发的,我们可能都没有想到过。
解决的办法比较现实的是在仓库里安装上烟雾探测器,俗称叫烟感器。这有一要电线连接到消防急控中心,这个部位着火了,保安室马上就会知道。但很多企业都是老式的建筑,原先没有这些消防设施,所以建议装公安部一直在推广的独立式烟感器就可以,只要装上一个九伏的干电池,用厚的泡沫双面胶沾贴住,沾到天花板上就可以,一旦发生火灾会发出高达85分贝的声音,足够把我们从睡梦中吵醒,这时候起来处理肯定都还是安全的。
现代消防中,消防知识,消防意识,消防器械三者是缺一不可的,只有真正具备这三点才能让我们的单位真正远离火灾。这也是现代消防中工具的重要性,有所配备跟没有配备的结果完全是不一样的。
第2个回答  2010-01-07
粮食仓库防火措施

时间:2009年9月30日

1、正确选择库址,合理布置库区

(1)粮库宜选在靠近城镇的边缘,且位于该地常年主导风向的上风或侧风向。不宜靠近易燃、易爆仓库和工厂的附近。粮库应用围墙同其它区域隔开,围墙上设有一个以上出口。

(2)粮库应根据使用性质的不同而划分为储粮区、烘干区、加工区、器材区、化学药品储存区和办公生活区等,以防火灾时造成“火烧连营”的局面。各区之间必须设置防火间距、消防车道。

(3)库区内不可到处乱放易燃、可燃材料,库房外堆场内不留杂草。垃圾。

(4)库房上空不得架设电线,不得在库区内设置变压器。库区内应设置良好的防雷击设施。

(5)粮食仓库应单独建造,麻袋、木材、油布等应分类。分堆储存。库房与库房之间宜保持10~14米的问距,土圆仓之间保持4米的间距,席荧囤之间和堆垛之间保持6米的间距,库房、堆垛。席荧囤与围墙之间保持6米的间距。

(6)露天、半露天堆场与建筑物之间应保持一定的防火间距。

2、严防粮食自燃,随时监测粮仓的温度。湿度,一旦发现升温,立即采用通风散热或翻仓等措施。

3、库区内不得动用明火和采用碘钨灯、日光灯,严禁一切火种。下班或作业结束后,必须切断仓库内的电源。

4、烘干粮食时,操作人员要严格按照烘干机的操作规程操作,发现异常现象要及时检修。粮食进入烘干机前,要彻底清除草、纸、木块等易燃物。烘烤温度、烘烤时间应严格控制。使用火炉烘干机烘干粮食时,因燃料主要是煤,要防止过热,停机后需留专人照料,熄灭残火。进入冷却塔的烘干粮食,要严格控制温度,以防积热引起火灾。

5、库内应设消防水池,有足够的消防用水,并配备合适的消防器材。

6、用化学法储存粮食时,应注意:

(1)使用磷化铝试剂时,应先在库外开启瓶盖。投药时,投药点要分散,使磷化氢气体能均匀迅速扩散。磷化铝试剂应盛放在不燃材料器皿里,药片不得重叠放置。并在阴凉干燥处密闭保存,切忌与水接触。

(2)使用磷化锌试剂时,不论用投袋法或饼投法,都必须严格控制重量配比以及硫酸和水的混合液的温度,夏季控制在40°C,冬季控制在50℃。

(3)使用环氧乙烷做试剂时,应禁止明火,严防一切火种。投药点要均匀分散,一般使用:份环氧乙烷与9份二氧化碳的混合气体较安全。

7、使用圆筒仓储存粮食时,应做到:

(1)仓顶应采取防爆泄压设施,以防止粉尘爆炸时,不致破坏简体。产生大量粉尘的空间要设置高效集尘系统,该系统应独立布置或用防火墙加以围护。在有粉尘爆炸危险的部位,禁止明火作业和其他火种。

(2)仓内应采用防爆型或封闭型电气设备,仓库需设置良好的避雷设施。

(3)粮食处理设备和贮仓应密封,螺旋输送机上宜设置阻火闸门,门吸、皮带输送机上应安装吸铁和网格装置,以除去铁钉、石子,提升机和刮片输送机上要防止被阻塞而摩擦生热引起燃烧。

(4)粮食进入仓前的传送带应采用不燃烧体或难燃烧体建造,禁止日光灯照明。

(5)采用明火检修时,应彻底消除粉尘并制定严密防范措施。

(6)粮食作业区的室内温度应控制在40°C,湿度至少为70%。

(7)专人定期做好仓库除尘工作。

参考资料:粮食仓库防火措施

第3个回答  2010-01-08
学马尔代夫,来个水下仓库。或者尼泊尔,来个冰山仓库!
第4个回答  2010-01-18
  火灾, 危害
  火灾的燃烧对象有建筑物、生产装置、公共设施、交通工具、露天仓库、电气设备等,从而增加了火灾的复杂性。火灾能引起各种伤害,严重时可立即导致人员死亡。在火场中,由于逃避不及,直接被火烧伤或烧死。烟雾引起窒息是火灾致伤、致死的主要原因。 火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入以后容易造成窒息。烟的蔓延速度超过火的5倍,其量超过火的5~6倍。烟气的流动方向就是火势蔓延的途径,温度极高的浓烟,在两分钟内就可形成烈火,而且对相距很远的人也能构成威胁。此外,由于烟的出现,严重地阻碍了人的视线,使人们的能见度下降。一般情况下,只要人的视野降至3m以内,想逃离火场就不大可能了。 火灾中浓烟危害很大,被浓烟熏呛致死的,是烧死的4~5倍,浓烟致人死亡的主要原因是一氧化碳中毒。在含有一氧化碳浓度达1.3%的空气中,人吸人两三口气就会失去知觉,呼吸1~3min就会导致死亡。而常用的建筑木材燃烧时所产生的烟气中,一氧化碳的含量高达2.5%。此外,火灾中的烟气里还含有大量的二氧化碳。在通常情况下,二氧化碳在空气中的体积约占O.06%,当达到2%时,人就会感到呼吸困难,达到6%~7%时,人就会窒息死亡。另外,还有一些物资,如聚氯乙烯材料和尼龙、羊毛、丝绸等纤维类物品,燃烧时能产生剧毒气体,对人的威胁更大。

  ——————————
  仓库是一个企业物资集中储存的重要场所,一旦发生火灾,会造成严重的经济损失,还可能造成人员伤亡,后果严重。导致火灾发生的原因也是多种多样的,只有认真分析火灾发生原因,提出相应的对策和措施,才能有效地防止仓库火灾事故的发生。+ \( R0 X S5 J# ]9 M P. E
  一、仓库火灾原因分析2 w. W. p6 I8 Y% d+ i
  通过对88起重大以上仓库火灾事故的分析,其主要原因可包括:
  ) T/ E4 \) _5 j4 g+ G1、 火种控制不严。主要有违章动火、玩火、纵火、燃放烟花爆竹、吸烟、装卸作业中引发的火种;临时照明和动力电线短路超负荷、摩擦火星、电线碾压等;违章切割、无动火证、违反规定操作。
  3 Y3 v9 j y7 _) q( r* s" W4 {2、 仓库照明管理不善。主要有仓库照明灯具选用不当、堆垛超高未保持灯距、照明施工质量差导致灯脱落、临时照明设置不当等;使用高温照明、灯位置设置不当、用后未切断电源;辐射热积聚而引发堆垛火灾;临时照明设置不妥,受风或电线拉动而倾倒,因无人看管而引起火灾。0 G% m v* ]/ g& {" t% H0 w$ _- W. ^
  3、 化学危险品通风散热条件不周。防潮防火、防暑降温措施不力、堆放不规范,缺乏专业知识致使库存物品发生生物、物理或化学反应引起自燃、燃烧或爆炸。
  . P) I) I9 }0 n1 ?$ I3 o4、 防雷设计有盲区或防雷设施保养不善。设计有盲区,避雷设施保养不善,对球雷、感应雷、带状雷登研究与防护不够。 y9 J2 q2 E! i$ d
  5、 危险物品仓库没有分类分项存放,装卸作业无有效防静电措施,擅自改变仓库储存物质性质。
  P q- V4 Y# c6、 乱搭、乱建、乱堆、甚至吃住在库区;人员和物资进出极度混乱;擅自改变防火分区、防火间距,消防设施不完备等。. d* ]0 T! B+ a9 U
  二、仓库火灾事故防范对策$ E- D, T0 a' j1 K8 T \* l
  对于仓库火灾的预防和控制,应从安全技术、安全教育、安全管理三个方面入手采取相应的措施。安全技术对策着重解决物的不安全状态的问题;安全教育和安全管理对策主要着眼于人的不安全行为的问题,安全教育对策主要使人知道应该怎么做,而安全管理对策则是要求人必须怎么做。
  6 j" x. W( x T/ v$ X9 E( v1、 安全技术对策:
  7 o) O$ ^1 e$ Y: A3 S `1) 严格按照国家规范的要求进行设计和使用
  / ?4 U/ n% K G w( S----在设计和建设过程中就要严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工。充分考虑建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施,根据仓库的使用性质按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火设施,落实消防水源和室内外消防给水系统(可参照GBJ16-87.建筑设计防火规范),从本质上防止火灾发生和控制灾害的发展。2 I: R% s0 O' T0 l5 P* u9 c
  ----在设计过程中,要着眼于物资储存量大、消防用水量大和一旦发生火灾就有发生重大火灾的可能,重点规划布置库区的防火间距、消防车道、消防水源、堆垛组距、垛距等。
  , G( n- O3 @+ v0 ] e) U2) 严格按照国家规范的要求设置仓库的电气线路: A, y3 U/ K. U8 v; M: U% B
  ----易燃易爆危险物品仓库应采用防暴电器和照明,电气线路必须按照防爆的要求进行敷设。
  ) }4 F8 B" _ [: n# S# e' E8 ]----普通丙类物资仓库的电气线路应穿金属管或不燃型的硬质塑料管固定敷设,按规范要求选用照明灯具。
  7 d O# O8 O9 M% X1 B1 S' Y----库房内不得设置移动照明、配电线路与货垛上方架设临时线路,不得设置移动照明和配电板等。
  1 X" C- I! E( k1 g) d3) 加强消防设施的维护与保养4 [5 v0 m+ p- U3 B
  ----要增加消防投入,不能重经济效益轻消防安全,忽略必要的消防自己投入。
  : W# o. o9 g- k7 m/ |1 u% x----加强消防设施的日常维修保养,提高消防设施的合格率和完好率,使其保持良好的性能 状态。7 H S4 C1 Y! B% T% ?
  ----要按照国家规范的要求设置安装避雷装置,并在每年雷雨季节前测试一次,保证完好。
  * Q6 j1 T2 R% J, f, ~1 S1 [' F- J4) 加强危险物品的仓库消防安全评价! i- Q) x4 r8 p
  ----***344号即《危险化学品安全管理条例》要求对易燃易爆化学品的有关单位进行安全评估。
  5 @3 \) h% g" Y9 w3 i8 W' t; H1 t2 K3 @2、 安全教育对策
  / f8 C1 }! ]: z4 x" e2 @1) 作为危险物品仓库的安全管理人员,必须熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准,增强安全意识和法制观念,掌握安全卫生基本知识,具有一定的安全管理和决策能力。, a1 l m. \- D" i& ?: y
  2) 对于从事易燃易爆危险化学品作业的职工,首先要加强易燃易爆基本知识教育,熟悉掌握相应技能、会防护和应急处理。
  7 t. `/ e' w2 |* p3) 有关职能部门要加强培训考核,操作人员要持证上岗。
  2 H9 |* K K+ k/ m% v$ y9 ]3、 安全管理对策+ L! \7 V' d5 [ H5 T
  1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》、《公安部 仓库防火安全管理规定 1990》等法律法规,落实安全生产责任制。- Y8 N, ? S- h. R
  2) 严格各项操作规章制度' \ |9 I, w; a7 f9 r
  3) 加强对违规违章操作人员的管理和查处,进行经常性安全教育。
  " }/ u4 d' x4 H: U: H, ^4) 特殊工种要持证上岗。$ ]7 b* Y7 D; N
  5) 严格人员、车辆进出的等级查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。本回答被提问者采纳