推荐答案 2010-01-06
如果柴油发电机,则可能是转子回路断线。就是转子加不上电流,无法形成磁场。如果是大型发电机组,除了转子回路断线(励磁开关未合闸)处,还有可能是初始励磁未加,例如:初励电流未投;控制回路有问题,无法自动加初励;初励接触器发卡等等。总之,无法建立电压的原因只有一个:转子上没有磁场。顺着这条线找,肯定能找到原因。祝你成功!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0fffhh6T.html
其他回答
第1个回答 2010-01-06
有可能是转子失磁(没有剩磁)造成无法建立电压,此时应在运行中利用电池向转子绕组通一下电充磁即可解决。
第2个回答 2010-01-06
发电机组达到转速后,用12V电瓶在碳刷正负极上面碰一下,这个叫激磁,应该就没有问题 了。简单吧!呵呵
相似回答
大众cc
发电机
不发电
的原因
是什么?
答:
这通常是由于长途运输振动或长时间放置导致的
。当剩磁电压小于正常值(剩磁线电压小于10V,剩磁相电压小于6V)时,发电机可能无法正常发电。
励磁回路接线错误
:在检修过程中,如果励磁绕组的极性接反,通电后励磁绕组电流产生的磁场会与剩磁方向相反,从而抵消剩磁,导致发电机无法发电。此外,测量励磁绕组的直...
同步
发电机
无端
电压的原因
是什么?怎样排除?
答:
排除方法:若发电机达到额定转速后仍升不起电压,
应检查励磁回路接线是否正确,有无断线或接触不良
。)当励磁电压表有很小的反向指示时,说明是励磁机磁场线圈极性接反,这种情况多数是发电机检修后接线错误所造成的,应将它的正负两根连接线对换;如果励磁机电压表没有指示,说明是励磁回路开路或剩磁消失,可检查励磁回路有无...