砼柱的强度高,梁板强度低,柱头砼如何浇注

砼柱的强度高C55,梁板强度低C30,

这个是个施工的问题,是先把柱子头的那部分混凝土用高标号混凝土打上,成梯型后,在打梁混凝土,03G101上有这个节点
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-23
上面回答正确,基本原则是:保证高等级混凝土不被混入底等级混凝土。
第2个回答  2009-12-23
先打柱子再打梁最后打板