2000W的电器应是220V单相电源供电吧?若是这样则按如下选择:
选择16A的漏电保护器合适。
计算电流:Ijs=P/U/cosφ=2000/220/0.9≈10.1A;
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=10.1×1.2≈12.1A,
选择Ir=16A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/1P Ir=16A 30mA。
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:10.1×(1+20%)≈12.1A;
选择1.5mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者2.5mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,它们的安全载流量分是24A和25A,如:BV-3×1.5或者BLV-3×2.5。