推荐答案 2014-05-06
配电房防雷接地其实是有严格要求和规范设计的,在这里只能大概说说,仅供参考,不能作为施工依据。
一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上
镀锌钢管
,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接。配电房内部设备的
接地线
也和接地网焊接牢固。接地网
接地电阻
应该小于规定(好像是2欧姆)。大概就这样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0hCT2f0If06hC2hC6T.html
相似回答
某工厂变
配电所防雷
保护与
接地
装置设计
答:
1,
屋面顶沿四周一圈,屋面中间再来两根横的,离面200,中间再来一根直的,与两横交错部位要焊接
,再在对称角引两接地线到地下,与接地网连接,以上可用直径10MM镀锌圆钢。2,变压器室,低压室内,在所在地面400MM高处用40*4贬钢焊一圈,所有带电设备都要与接地圈焊接,变压器底座至少要有两个以上接地...
电气工程施工方法
接地
系统?
答:
1、建筑物防雷:利用建筑结构主筋作为引下线引至综合接地网,建筑结构主筋(4根≮φ16)需与雨棚支撑架可靠联接
。接地保护线引至室内均压环(40×4镀锌扁钢),所涉及的金属构件需可靠接地。所有埋地进户线入口处,将进户缆线的金属外护套及进户的金属穿墙套管接地,接地线引至综合接地体。2、接地及...