2400人的电影院,问设置几个疏散门,疏散门的宽度是多少?要具体步骤或讲解,不只要答案!只发答案的
2400人的电影院,问设置几个疏散门,疏散门的宽度是多少?要具体步骤或讲解,不只要答案!只发答案的就算了吧!
举报该问题
推荐答案 2019-10-24
首先计算疏散门个数,2400人中2000人按250人每门计算,超2000人部分按400人每门计算
(2000/250)+400/400=9(个),计算每门平均疏散人数2400/9=267(人),按一,二级耐火等级2min计算,每个门疏散人流股数为:267÷(2*40)≈3.3(股)。约为4股,所以每个门,即采用4*0.55=2.2(m),每个门的疏散宽度为2.2米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0hI0I2XShhh6h22hTT.html
相似回答
2400人的电影院,问设置几个疏散门,疏散门的宽度是多少?
答:
对于一些人员密集场所,例如剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数量应经计算确定,
且不得少于两个
。为保证安全疏散,应控制通过诶个疏散出口的人数,即每个疏散门的平均疏散人数不超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不超过400人。则一座容纳人数为2400人...
2020消防工程师考试每日一练【12月13日】
答:
1.某耐火等级为一级的剧院可容纳 2400 人,人员疏散时间不大于 2min,
需要设置疏散门 9 个
,单股人流通过能力按照 40 人/min 计算,单股人流的宽度为 0.55m,该剧院疏散门的宽度设置为( )较为合适。 A.2.1m B.2.2m C.2.3m D.2.4m 2.某建筑高度为 24m 的写字楼,地上 6 层,耐火等级为二级,第三层使用...