车间操作台与直流电机间持续100V左右是什么情况
车间操作台金属边框与小型可编程直流电源机外壳持续60到100V左右的电压,已排除线路漏电,3台可编程直流电源都有这种情况,是什么原因造成的,怎么处理有没有大侠指点下
举报该问题
推荐答案 2017-07-31
此现象可能是可编程直流电源机内部的开关电源所致,一般开关电源的输入侧是220V直接整流,再送逆变电路,如果输入侧对地有接外壳的去偶电路,就可能有轻微的漏电,但不至于造成较大的漏电电流,使用中把可编程直流电源机外壳接地即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0hSfhXXSThTfTS6XCT.html
相似回答
直流电动机
机座带电的原因
是什么
原因?
答:
原因是电机外壳没有连接保护性地线
。机壳地用于将设备系统中平时不带电的金属部分(机柜外壳、操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,确保设备和人身安全,是保护接地的一种。机壳接地还可以防止静电聚积。船载设备的机壳地与信号地应分开设置,机壳地就近接到船体地上,信号地接到接地缆上。
变频器逆变器损坏为
什么
会跳过流故障?其检测电路的原理是怎样的?
答:
在现场检查了外部线路,
操作台
都正常,变频器三相也正常,电路板上的电流检测电路也没有什么问题,那故障出在那里了,我就想到霍尔传感器,霍尔线,测量传感器阻值是正常的,可能就是霍尔线不良了,取下来用万用表测量,发现还真是有一根信号线断了,用电烙铁焊好后运行变频器就正常了。 此变频器就安装在
电机
旁边,可能是振...