总跳闸,是不是空开功率太小?应该换个多大的?

这个公寓是复式的,房间比较多所以电器大概是:冰箱3个,洗衣机2个,电热水器5个,空调5个,电脑N个,总跳闸,即使是并没有同时开太多的电器(或者同时开多少才算多?不算多?)首先想找专业人士请教开关是不是功率不够大???因为电器们大多是新的不太可能老化或者漏电吧?先看看开关是否有啥不对的,,很长一排,为了清晰度分开拍了照片,3张图片拼在一起的那张图是本身开关们的顺序,也许顺序不重要吧?不是太懂,还是请高人指点吧,上图
对了,忘记说一个也许是重要的?那就是跳闸的不是蓝色的钮,而是黑色的第二个,(从左边数第二个)也就是相对应下面写着文字为“插座”的那一个按钮,那我是该换哪个?换跳闸的这一个黑色的吗?蓝色的主板也用换吗?都换成多大呀?

空开功率太小。电器太多,建议换64A。电热水器,空调不要同时开。最多同时开2个电热水器,2台空调。不然100A的都不够。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-25
原因有多种可能,超载,空开小了,线路故障,布线不合格,
第2个回答  2018-12-25
总开关功率小了,建议100安的
第3个回答  2018-12-25
不一定是空开功率小的原因,也可能是哪条线路有短路的可能。
第4个回答  2018-12-25
也可能是电器有坏的,插上就坏