低压配电柜更换补偿电容的抄作方法或顺序

如题所述

先要确定哪些电容需要更换。可测量每个电容电流大小、是否发热、鼓胀等来确定。然后将需要更换的电容切除,并分开隔离开关、断路器或熔断器确保断电。再等十分钟进行人工放电后更换电容器。换好后,投入运行,并检查电流、温升等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-21
呵呵,更换电容可有学问了 停电,拉开开关及刀闸。等5分钟电容固有放电时间。然后验电、放电、封地 先确定电容是三相的还是单相的。如果是单相的,要让三相匹配好,每相上电容的微法数精确到小数点后两位。 使用测电容表,对每台电容进行测量,与名牌数据对照,并记录实际测量值。 电容故障好判断:电容鼓了、冒油、快速熔断器烧毁等