开关箱可以用三相四线制进线吗?

求助:今天安全检查,发现施工单位从二级配电箱至三级开关箱的配线采用三相四线制无接地线。施工单位说:开关箱无需三相五线制,二级配电箱才需要,一般开关箱直接与用电设备连接,用电设备直接做打接地铁做接地保护就可以了,感觉好像施工单位说的也有道理。但是感觉好像有点不妥,按照临时用电规范2005版,不是必须采用三相五线制吗,另外设备接地是指重复接地。不知这样理解是否正确。请专家告知。如果规范明确说明更好。谢谢。

按《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求,开关箱只接一台设备,当用电设备是纯三相(无220V的N线)时,可以用四芯电缆,其中一芯为PE线。不管是否重复接地,电源电缆必须有PE芯线!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-02
必须是TN-S系统,TN-S系统就是俗称的三相五线制。
第2个回答  2013-12-02
这么做不是TT系统么?话说你前面二级如果已经做的是TN,后面还可以做TT系统么?求教高手!
第3个回答  2019-01-12
老师说开关箱可以按照设备的使用要求来设置电源进线。