一般为保证控制系统中各传感器与其它装置的兼容性与互换性,
它们之间必须采用标准信号进行传输, 这些标准信号都是符合
国际标准的信号, 例如直流电流为 4 ~ 20 mA、直流电压为
0 ~ 5 V、压力信号为 20 ~ 100 kPa(以前也曾以直流电流
0 ~ 10 mA 作为通用的标准信号)。
所以电流变送器就是采用标准信号进行传输电流量的装置,
一般这类变送器还具有电气隔离功能。
如KDY-1IB电流变送器的特点
用途:是一种将电网中的电流、电压参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
测量:单相,三相交流电流/电压
精度:交流±0.2%RO
输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号
技术参数
交流输入: 电压:100V,150V,220V,380V,600V 电流:1A,5A
输入负载: 电压互感器PT:≤0.1VA 电流互感器CT:≤0.2VA
允许过载: 电压×2倍标称值持续;电流×2倍标称值持续;电流×10倍标称值10s
精度: ≤±0.2%RO
响应时间: ≤400ms
输出电压: 0~10Vdc, 0~5Vdc(负载电阻=输入电压/10mAdc)
输出电流: 0~20mAdc ,4~20mAdc(负载电阻=10Vdc/输出电流)
输出波纹: ≤0.5% RO峰峰值
工作环境温湿度: 0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
使用电源; AC220±10%,50Hz 可订制特殊规格(DC12V,24V,48V,110V,220V±20%)
隔离: 输入/输出/电源/外壳
电源消耗: DC约3W,AC约4VA
外壳材料: ABS防火材料
重量: 单相约450克,三相约650克
耐压强度: AC2KVrms/min
绝缘阻抗: DC500V时大于100MΩ
外形尺寸: 单相119(L)×55(W)×75(H)mm、三相119(L)×109(W)×75(H)mm
安装方式: 35mm标准导轨、底座螺钉安装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考