两台变压器并列运行和分列运行有何区别

两台相同的变压器并列运行和分列运行时,容量有什么区别。
要怎么计算?

1、性质不同:分列运行是两台变压器一次母线并列运行,二次母线用联络断路器联络。变压器并列运行是在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。

2、特点变压器并列运行不同:变压器分列运行时,联络断路器是分断的,这时变压器通过各自的二次母线供给各自的负荷。变压器并列运行是提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压。

3、电流不同:变压器分列运行方式的特点是在故障状态下的短路电流小。变压器并列运行则相反。

扩展资料:

注意事项:

1、新投入运行和检修后的变压器,在并列之前,首先应核相,并在变压器空载状态时试并列后,方可正式并列带负荷运行。

2、并列变压器,必须考虑并列运行的经济性,不经济不允许并列运行,同时,还应注意不宜频繁操作。

3、进行变压器的并列或解列操作时,不允许使用隔离开关和跌开熔断器。操作并列和解列要保证正确,不允许变压器倒送电。

4、需要并列运行的变压器,在并列运行之前应根据实际情况,预计变压器负荷电流的分配,在并列之后立即检查两台变压器的运行电流分配是否合理。在需解列变压器或停用一台变压器时,应根据实际负荷情况,预计是否有可能造成一台变压器的过负荷。

参考资料来源:百度百科-变压器并列运行

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
1、变压器在运行中,将计入空载损耗和负载损耗。
2、两台相同的变压器并列运行和分开运行,其空载损耗不变。
3、而负载损耗与高低压线圈的电流平方成正比。并列后,负载电流(包括高压电流)可以平均(如果是两台相同的变压器)分摊到两台变压器上。这样使总的负载损耗发生变化。
是增加?还是减少?要根据变压器的容量、空载和负载损耗值、阻抗、空载电流值等的参数,经过计算可以确定。
在目前,我国的变压器损耗标准中,负载损耗占了大头。因此降低负载损耗,可以降低运行成本。
4、在多台变压器运行中,是并列还是解列的经济点。运行部门有一套计算公式,可以求出这最经济点。 由于公式比较繁杂,在这里很难上传。

是并还是解,要经过计算方可知道负载在大于或小于某个阶段是最经济的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-24
两台变压器并列运行时,可以均衡两台变压器下的负荷,从而充分利用两台变压器的容量,只要两台变压器参数配合的好,总容量就是两台变压器的容量之和。